My ljusbrytare har fem ledningar?

1

Jag bytte en brytare i mitt rum med en Lutron dimmer. Omkopplaren delade samma behållare som 2 andra omkopplare. Jag drog den ur väggen och det var 5 ledningar som kom ut av det - rött, vitt, två svarta, barberad koppar. Den röda och den svarta är en del av strömbrytaren och den andra svarta går till de andra två strömbrytarna för att ge ström. Koppar är säkerhetsjord. Varför finns det en extra vit kabel (neutral) på strömbrytaren? Observera att den matar direkt in i växelhuset och inte viks runt någon extern skruv. Jag slutade med att ansluta den här vita ledningen till grisstången med alla andra vita neutraler eftersom min dimmer inte behövde det.

De andra 2 omkopplarna på samma plats har inte det här hålet för den vita ledningen och det finns ingen annan strömbrytare för det här ljuset. Alla tre strömbrytare fungerar korrekt.

Jag förstår att vissa smarta omkopplare kan behöva neutrala ström i befintlig elektronik men det var den ursprungliga strömbrytaren som inte har någon intelligent förmåga.

    
uppsättning Kevin 29.04.2018 05:26

2 svar

1

Du har korrekt identifierat utbud och markerat.

Se nu närmare på legenden (märkning) på växelhandtaget. Se var det står "off" och om du vänder det, "på"? Nej, det ser du inte ut? Det beror på

Det är en 3-vägsbrytare

Den döda giveawayen är den svarta skruven på tillförseln, till skillnad från mässingsskruven, också i sikte.

De andra två trådarna (mässingsskruvarna) är resenärer . När du slår omkopplaren växlar den vilken som är ansluten. Som sådan är de utbytbara, och jag gillar att markera dem båda med samma färg av tejp, t.ex. Gul. I min värld, två trådar i en växelkrets, tecknade samma udda färg, är alltid 3-vägs resenärer.

Det kommer att finnas en annan 3-vägsbrytare någonstans, även med samma dubbla trådfärger som går till sina resenärer terminaler.

3-sätt är komplicerade att lägga till dimmare. På vissa ställen kräver kod att båda platserna kan tända ljuset av säkerhetsskäl, och det misslyckas om dimmeren på fjärran plats är inställd på "mycket dim".

Vi skulle behöva veta mer om din krets och plats för att ge ytterligare råd. Det här är inte den inlämning du hoppades på.

    
svaret ges 29.04.2018 16:46
0

Vid återuppbyggnad av detta område av huset, var 3-vägs omkopplaren omkopplad för att användas som en 2-vägs brytare.

    
svaret ges 07.05.2018 23:39