Ny Termostat installerad men kompressorn startas omedelbart

2

Jag har en ny Insteon-termostat som jag använder för att ersätta min tidigare Honeywell t-stat. Detta installeras på ett relativt nytt HVAC-system (både AC och Heat) som har en "c" -tråd. Jag har anslutit ledningarna korrekt genom att terminalerna på ugnskontrollsidan matchas till terminalerna på t-stat med "code" (vilket betyder att G går till G, Y går till Y, W går till W, C går till C och R går till R).

Jag är inte helt säker på att den sekundära 24VAC är ansluten till allt detta korrekt, och det är därför kompressorn startas så fort systemet är energiskt.

Nedan visas ett foto av kopplingsschemat på ugnen. OBS: På ugnsplintarna är ledningen som avslutas i "R" röd, tråden i "Y" är gul, tråden i "G" är grön, tråden i "C" är blå och tråden i "W" " är vit; du noterar att detta bibehålls på t-stat sidan också.

Ochhärärbildenpåtermostatensinsida:

Vilkenhjälpsomhelstkanerbjudaomhurellervadsomkanvarafelskulleuppskattasmest.

TRANSFORMERANMÄRKNING:Denrödaledningenfrån24VAC-transformatornär"splitsad" i den röda tråden som går mellan ugnen och t-stat. På samma sätt spjälkas den vita ledningen av transformatorn i den blå (vanliga) tråden mellan ugnen och t-stat. Jag har en känsla av att detta är problemet, men jag är inte säker på hur man "fixar" den.

    
uppsättning Greg 14.10.2015 21:07

1 svar

0

I slutändan tänkte jag ut vad jag gjorde fel med hjälp av denna fråga: Lägga en C-kabel till en ny Honeywell Wifi-termostat

Jag misstog 24VAC-transformatorn för reläet till utomhusenheten. Det enda jag verkligen behövde göra med den ursprungliga ledningen var att ansluta den blå ledningen ("C") upp till t-stat till skarvbuntet nära ugnen.

    
svaret ges 14.10.2015 22:59