Circuit breaker resor slumpmässigt

1

Jag kommer att relatera all information som jag möjligen kan ge eftersom jag inte har någon aning om hur man ens diagnostiserar problemet.

Jag bor i ett varmt, torrt land med 240V matning. Huset jag just köpt här har lamporna kopplade genom 2 separata 10A brytare. Av en eller annan anledning blev jordläckage förbikopplad för ljusen när jag köpte huset. En elektriker rewired hela ljuskretsen och försäkrade att jordläckage inte omges längre.

Efter omskrivningen började vi ha en konstig fråga. Huvudbrytaren för jordläckage går slumpmässigt ut.

Med slumpmässigt menar jag att jag inte kan upptäcka ett mönster.

Tider mellan denna händelse har varit 1 vecka, 1 vecka, 4 veckor, 2 veckor och 2 dagar. 2 gånger det regnade vid andra tider det var torrt och varmt. När det hände på morgonen medan andra gånger hände det på eftermiddagen. 3 gånger hände det utan att några lampor var på.

När det händer kan jag inte återställa jordläckningsbrytaren om jag inte stänger av en av lampans brytare. (Alltid samma brytare) Om jag försöker återställa brytaren utan att stänga av lamporna bryter jordaren läckage igen.

Ingen av lamporna har någon timerfunktion. De är bara ljusbrytare anslutna till standardljus. (Lite LED)

Den enda udda -kabeln är en 2-vägsbrytare för ett sovrum.

Nu kommer den konstiga delen. Efter breaker-resor måste jag vänta flera timmar (mer än 3 timmar varje gång, vanligtvis över natten), och då är allt bra igen. Jag kan återställa alla brytare och allt fungerar som det borde, tills problemet händer igen några dagar eller veckor senare.

Har någon haft en liknande fråga? Några förslag på att diagnostisera problemet skulle uppskattas.

    
uppsättning Michael Frey 27.11.2018 18:26

1 svar

0

Du har ett intermittent jordfel, som troligen utlöses genom att du expanderar metall som klämmer på något

Av de beskrivna symptomen låter det som om det finns en del jordad metall som värmer upp och klämmer / skadar en tråd när det gör det, vilket orsakar ett intermittent jordfel. Värmekällan kan vara antingen miljö eller intern, vilket gör det svårt att felsöka.

Jag rekommenderar en noggrann utcheckning av kretsens alltid heta kablage, med alla enheter urkopplade och alla ljusbrytare avlägsnas, med hjälp av en isolationsmotståndstestare från både H-G och N-G på fördelningskortet. (Din lokala elektriker bör ha tillgång till en.) Därifrån kan kretskategorin delas upp i sektioner med hjälp av korsningarna i den för ytterligare felsökning.

    
svaret ges 28.11.2018 01:39