Replacing Elektrisk kokkärl 30A # 10 Wire (manuell säger behov # 8 tråd)

0

Kämpar verkligen för att hitta en 30A elektrisk spishäll, de flesta är 40A och vi har Jenn Air JEC9530 som körs på två # 10-ledningar till en dubbel 30A-brytare.

Jag hittade äntligen en cooktop som säger att det bara kräver 30A, men manuellt säger att det måste köras på # 8 tråd.

Jag vet inte vad jag ska göra, den elektriska ledningen för min kokkärl löper från mitt kök genom grunden hela vägen till (vem vet var) innan den slutar sluta i brytfacket på baksidan av garagemuren .

Redigera: Jag tittade bara på serienummeret för JEC9530 och det står 7.5kW vilket borde vara en 40amp brytare rätt? Ändå går det på en 30A-brytare med # 10 tråd ...

Redigera 2: Vi tittar på två kokplattor, G9CE3065XB eller LCE3010SB. Jag hittade en manual som säger att G9CE3065XB kommer att köras på en 30A-brytare smält i båda ändarna men manuell säger fortfarande # 8-ledningen. Här är en länk till den handboken, leta efter G9CE3065 länk

    
uppsättning Brad 30.11.2017 05:21

3 svar

3

Matlagningsapparater är lite konstiga

NEC behandlar hushålls elektriska matlagningsapparater (intervall, kokkärl, ugnar) något annorlunda på grund av deras ganska ojämna belastningar. Detta börjar i sektion och tabell 220.55 i NEC, som tillämpar en 80% efterfrågan faktor för belastningen på en enda hushållsapparat, som inte är mer än 8,75 kW. Till följd av att din JEC9530s typskyltbetyg får den här faktorn appliceras på den, vilket gör att den betraktas som en 6 kW spishäll med avseende på belastningsberäkningar, eftersom 220,14 (B) påstår 220,55 och 220,10 påkallar 220,14 i sin tur.

Härifrån dividerar vi med 240V för att få 25A för den maximala efterfrågan på kakan och applicera sedan 210.19 (A) (3) så att vi kan använda 10AWG-kabel och 30A-brytare, eftersom ledarna bara behöver vara tillräckligt stor för att betjäna lasten, utan 125% kontinuerlig belastningsjustering i sikte.

    
svaret ges 30.11.2017 06:34
2

I finally found a cooktop that says it only requires 30A, but the manual says it must be run on #8 wire.

Ägarmanualen är felaktig. Även om det drar hela 30 ampere är # 10 AWG koppartråd tillräcklig för att hantera lasten.

National Electrical Code är kontrolldokumentet i de flesta områden i USA. Enligt NEC kan endast kylaggregat (A / C, värmepumpar etc.) ha en grenkretsval av nuvarande märkning på deras typskylt som överskrider den effektstyrka som utrustningen är märkt för.

Därför om utrustningen är märkt för 30 ampere är ägarens manual felaktig om trådens storlek. Det är bara så enkelt.

Lycka till med ditt projekt!

    
svaret ges 01.12.2017 18:51
0

Brad, för att försöka svara på frågan om kostnader, kommer jag säga det här: Jag misstänker att kostnaden, om du måste hyra är klar kommer att vara betydande. Men jag tror att vi som elektriker har jobb som bryter ned enligt följande: Först ska vi få din nya apparat att fungera enligt tillverkarens instruktioner. För det andra ska vi göra detta till ett rättvist och rimligt pris för oss båda. Men tredje och inte minst viktigt är vi i denna process, skyldig att skydda dig hus och familj från all onödig brandrisk.

    
svaret ges 01.12.2017 01:15