Hur kan jag installera en Leviton-timeromkopplare i den här rutan?

0

Så jag försöker byta ut den yttre ljusbrytaren till en timeromkopplare.

På samma omkopplingspanel finns det två andra omkopplare som styr taklamporna i korridoren. Dimmeren i mitten är bara en enda strömbrytare, och den till höger är en trevägsbrytare för en annan uppsättning kruklampor.

Så den jag vill ersätta är den till vänster. Bilden längst ner är hur jag ansluter timern men fungerar inte ...

några förslag ??

    
uppsättning lee 16.03.2015 05:55

1 svar

0

Vi börjar med att numrera kablarna i ditt diagram från vänster till höger:

  • är en alltid varm feed backstabbed i single pole switch (det är alltid varmt eftersom det är backstabbed i samma ände av strömbrytaren som det inkommande heta flödet).
  • är en annan alltid varm matning (var jag att gissa, det här är kretsen som kommer in, men det finns en chans att någon dunderhead kopplade den till att komma in på kabel # 1 istället). Jag kan berätta på grund av hur det är dubbelhoppat på kopplingsplintskruven och avgränsas till resten av strömbrytarna.
  • är den utgående kopplingen varm från enpolspaken till vilken belysning som helst. (Den är ansluten till den andra änden av omkopplaren från den varma terminalen.)
  • är utgående dimmad het med motsvarande belysningsbelastning.
  • och 6. är de nyfikna fallen - du förväntar dig att både resenärer ska vara i 6 men kanske de två kablarna går ihop som en del av samma krets i en 3-vägskonfiguration i Kalifornien? (Resterminalerna på en 3-vägsbrytare är båda i samma ände.) Hur som helst är de irrelevanta för din timerproblem.
  • Härifrån kan vi berätta var ditt fel är - du kopplade den överkopplade heta på timern till kabel # 1 är het, när den ursprungliga enpoliga brytaren bytte kabel # 3 är varm.

    Så stäng av strömmen till kretsen, använd sedan de heta (svarta) och omkopplade (röda) ledningarna på timern och varva ner den omkopplade ledningen från kabel # 1s heta och kabel # 3 heta från grisstången. Använd sedan nya wirenuts för att mutterkabel # 1 är varm i grisstångsförbindelsen och kabel # 3 är varm mot omkopplad ledning från timern. Sätt tillbaka allt igen, sätt på det igen och njut av din nya timer!

        
    svaret ges 18.03.2015 02:59