Jag försöker installera en ny fläkt (som jag har gjort flera gånger än jag skulle vilja erkänna). Det här är första gången jag har sett sådana udda kablar. Huset är från 1975, och det finns tre olika ledningskomponenter som kommer in i kryssrutan (vi kallar dem 1, 2 och 3). Alla tre grunderna är grupperade ihop. Den vita från 1 och 2 är bundna med en extra kabel som är lös. Den vita från 3 och den svarta från 1 och 3 är bundna ihop och ser brända i slutet. svart från 2 är lös. Jag bundet de lösa svarta och vita ändarna till fläkten, men det fungerar inte. Jag är inte säker på vad som händer.
Din numrering låter inte riktigt rätt. Det låter som en standardinstallation, med tillförsel som kommer in i fläktlådan, försörjningen transporteras framåt till nästa belastning och en omkopplingsslinga för fläkten.
Titta på de två vita med pigtailen, dessa är faktiskt neutrala, två vita kommer från matning och går vidare. Du behöver inte bry dig vilken är vilken. Grisen är neutral för fläkten.
I bunten med två svarta och 1 vita, går de två svarta till matning och framåt. Vitet används korrekt som alltid-hett i omkopplingsslingan. Vit används för att underlätta för elektriker att inse att det här inte är en neutral tråd; Det är alltid varmt och detekteras lätt. Den bör vikas i svart band i båda ändar för att beteckna det en re-tasked hot.
Återstående lös svart är kopplad varm från omkopplingsslingan till fläkten.
Fläkten ansluts till den lösa svarta (switched-hot) och den vita pigtailen (neutral).