Jag håller 100 år gamla elsystem.
Knopp & röret är legit. Observera att de flesta människor som säger att det är dåligt är människor som dra nytta av din oro.
Städer och NFPA är inte nästan lika oroliga.
AFCI är ett utmärkt sätt att skydda alla kablar du oroar dig för. Jag rekommenderar det för aluminiumkablar, backstab-anslutningar, du heter det. Det kommer att förhindra bågning / gnistning av den sorten som gör anslutningarna varma och börjar bränder, inte att K & T har ett problem med det. Som de flesta elektriska arbeten i den åldern är K & T-skarvarna överbyggda av moderna standarder: inslagna, lödda och isolerade, ofta med två typer av tejp. Vi använder backstabs.
Folk i den åldern hade inte vår teknik, men de var allvarliga om deras hantverk. Ingen fick berätta för dem att inte äta Tide pods.
Lägg till GFCI-skydd för att stoppa även små strömläckage från våta ledningar, och du är säker som möjligt. Du kan till och med lägga 3-stifts socklar på dessa behållare.
En sak till. Det var oroande att inblåsad isolering packade runt knopp och rörtråd skulle orsaka att den överhettades. Staten Oregon och Washington gjorde dock en omfattande undersökning om detta och fann att det var felaktigt. Som sådan liberaliserade de sina lagar för att tillåta blåst isolering runt knopp och rör.