50 amp kontakt på 30 amp krets för torktumlare

0

finns det ett säkerhetsproblem med en 50 amp kabel (märkt för intervall eller torktumlare) för min torktumlare? Strömbrytaren för min torktumlare är en 30 amp. Min väggkontakt behöver konfigurationen för 50 amp, och min gamla torktumlare hade kabeln som passar in i den. Min nya torktumlare har fel konfiguration för väggkontakten. Om jag bara får en ny ledning som säger "sortiment eller torktumlare), vad skulle problemet vara med det?

    
uppsättning deanna durant 03.02.2015 19:44

2 svar

3

Det ska vara antingen en NEMA 10-30R eller 14-30R behållare där din torktumlare kommer att ansluta.


NEMA10-30R


NEMA 14-30R

När du köper en elektrisk torktumlare, bör butiken även sälja en kabel till torken. De flesta gånger frågar de dig vad du behöver, eller de kommer bara att ha både till hands om de installerar torken för dig.

Om installatörerna (eller du) helt enkelt installerade den fela sladden, ska du bara kunna byta ut sladden med den korrekta. Du måste installera antingen en NEMA 10-30P 3-ledarsladd eller NEMA 14-30P 4-tråds sladd beroende på vilken behållare som finns i ditt hem.

Om det behövs 50 ampere i stället för 30, måste du byta ut brytaren, ledningarna från brytaren till behållaren och behållaren.

Om det finns en NEMA 10-50R eller 14-50R-mottagare installerad i hemmet på en 30 ampere krets. Du ska ersätta behållaren med den rätta. Hylsor och pluggar är konfigurerade på olika sätt, för att förhindra att saker kopplas till en underskridad (felaktigt stor) krets.

    
svaret ges 03.02.2015 20:08
0

Att använda elektrisk maskinvara som är betygsatt ovanför belastningen är inget problem alls. Det verkar som om ditt torktumlare har en kaminplugg 1 istället för en torktumlare 2 , kanske den tidigare husägaren hade en handy när de installerade torken.

Om du kopplar in en spis (eller en 50-torkare) kommer ingenting att hända förrän Thanksgiving när du försöker att göra kalkon - 30-amp-brytaren kommer att resa.

Det är dock vanligtvis lättare (och ofta billigare) att byta väggkontakt än att öppna den nya torktumlaren. Om den nya torktumlaren har en 30-ampsplugg på den redan skulle jag byta ut kontakten i stället för sladden. Eftersom vi måste byta en av dem ändå kan vi ändra fel till rätt snarare än rätt till fel x 2.

Glöm inte att stänga av brytaren.

  • 3 plana stift plus en runda en
  • 2 plana stift, en L-form, en rund
  • svaret ges 04.02.2015 02:50