I mitt kök har jag 2 bänkskivor, var och en är i sin egen krets kopplad med 12/3 och topp och botten behållare är delade. Röd går överst svart till botten och delas neutral. Hur skulle jag ersätta dem med GFCI?

    
uppsättning Ben 24.07.2016 01:24

2 svar

3

Tekniskt är det enda sättet att åstadkomma det du frågar, att använda en dubbelpolig 20A GFCI-brytare, eftersom det inte finns något som GFCI-behållare med flera ledningar.

Om det existerade skulle du använda en dubbelpol 20A DFCI "Dual GFCI + AFCI" -brytare, men tills dess är ditt enda alternativ GFCI-dubbelpolen.

Kredit går till SpeedyPetey för att hjälpa till att göra detta till ett bra svar.

    
svaret ges 24.07.2016 02:19
0

Det är sant nuvarande kod kräver AFCI / GFCI, men du behöver inte använda AFCIs om du vill uppdatera till GFCI. Det finns 2 sätt att uppnå uppgraderingen till GFCI: s första installerar en 2-polig GFCI-brytare i din panel, detta skulle kräva att gå till panelen för att återställa ett fel. Den andra skulle vara 2 GFCI-uttag, de första 2 butikerna skulle inte delas upp. mata alla svarta från lastsidan på det första uttaget och sätt läsledningen på linjesidan och mata därefter den röda in i raden till GFCI och de återstående röda uttagen på lastsidan vid nästa utlopp. Trådnöt svarta i den andra rutan och alla resterande svarta är nu skyddade från första GFCI.

    
svaret ges 24.07.2016 13:52