För en 100 ampere krets kommer ledarna sannolikt att vara 3 AWG koppar eller 1 AWG aluminium. Om du bryr dig om strömkvaliteten kommer du dock att vilja öka ledarens storlek för att minska spänningsfallet.
Det rekommenderas att minska spänningsfallet till under 3% av matningsspänningen. Så för en 240 volt-tillförsel, vill du ha droppen mindre än 7,2 volt. När jag beräknar spänningsfallet för panelmatare använder jag alltid kretsens maximala amperevärde. Detta är en värsta fallberäkning, om du drar maxkretsens kapacitet. Att beräkna det på så sätt betyder att jag inte behöver göra en beräkningsbelastning (vilket vanligtvis är omöjligt över internet). Det minskar också chansen att få problem med strömkvaliteten, om du går upp i närheten av kretsens maximala strömgräns.
3 AWG koppar och 1 AWG aluminiumledare, har ett motstånd på ca 0,254 ohm per tusen fot. Om jag ansluter det till en spänningsfall formel kan jag ta reda på vad spänningsfallet över ledarna kommer att vara.
Voltage drop (VD) = length (L) * 2 * ohms/ft. * current (A)
VD = 200 ft. * 2 * 0.000254 ohms/ft. * 100 amperes
VD = 400 * 0.000254 ohms/ft. * 100 amperes
VD = 40000 * 0.000254 ohms/ft.
VD = 10.16 Volts
Eftersom detta är större än 7,2 volt, försöker jag nästa ledare av större storlek (# 2 cu. 1/0 al.).
VD = 40000 * 0.000200 ohms/ft.
VD = 8 volts
Närmar sig, men spänningsfallet är fortfarande för högt. Återigen med nästa större storlek (# 1 cu. 2/0 al).
VD = 40000 * 0.000157 ohms/ft.
VD = 6.28 volts
6.28 volt är mindre än 3% av 240 volt, så jag hittade storlekarna att använda.
tl; dr
För att mata en 100 ampere sekundärpanel 200 ft från huvudpanelen, vill du använda 1 AWG koppar eller 2/0 aluminiumledare. Detta är tillräckligt stort för att säkert bära 100 ampere, och för att behålla strömkvaliteten över avståndet.
ANMÄRKNINGAR:
- Du vill mata panelen med 4 ledare (hett, varmt, neutralt, markerat).
- Du måste isolera de jordade (neutrala) ledarna och bussen i sekundärpanelen.
- Du måste installera ett lämpligt jordningselektrodesystem vid utbyggnaden och binda jordledaren till den.
Ledarens motståndsvärden är från Tabell 8 Ledaregenskaper, från kapitel 9 i 2014 National Electrical Code