Wire Gauge / Type för 100 amp fristående Shop?

3

Jag har en ny träbearbetning som jag byggt bakom mitt hus. Butiken har en 100 Amp-panel och jag har kabeln för 110v / 20a pluggar och 220v / 20a pluggar. Mitt hus har 225amp service och har redan en 220v / 100a brytare som matade ett garagepanel (används inte längre).

Panel och brytare är Square D och jag vill inte köra en direkt gravkabel till affären. Avståndet är 65 meter (ca 200 fot). Totala drag i butiken skulle vara max 60 ampere om jag hade allt igång (lampor, värmare / AC, elverktyg, radio etc.) och även om det skulle vara spänningsfall över körbanans avstånd tror jag att det är en 2/3 direkt tråd skulle fortfarande vara tillräckligt.

Jag frågade inspektören och han var bara oroad över djupet av grävning etc.

Jag ville också använda aluminium eftersom det är billigare än koppar.

Försöker titta på vilken kabel som ska fås och 2/3 aluminium Tech-kabel verkar som om den kommer att göra.

    
uppsättning Doug 02.03.2015 17:27

2 svar

1

Om det var jag skulle jag förmodligen köra 4/0 och montera en 100amp dubbelpolbrytare för att mata den i huvudpanelen. Jag skulle komma ut ur brytaren med # 2 koppar och sedan använda en fatkontakt för övergång till 4/0 aluminium på varje varm linje. Gå sedan 200 ft i en ledning. I teorin behöver du inte det som är tjockt men jag slår vad om att du skulle uppskatta de mindre flickersljusen när du slår på tunga laster där ute. Du kan också göra direkt begravning, de gör servicekabel som är godkänd för begravning och du får en högre betyg när den är begravd i smuts eftersom den i princip är vattenkyld. 600v isolering, etc. Om du gör det avvägning kan du bli irriterad varje gång du sparkar på en motor på. De gör ul godkända fatkontakter för övergången från # 2 coper till 4/0 och aluminium och Home Depot bär dem. Länsinspektören godkände denna metod för mig. Jag skulle ringa till din lokala inspektör och fråga honom. De är ofta hjälpsamma för Diy-folket när de inte är översvämmade. Försök igen tidigt på morgonen innan de handlar om och försök mer än en ..

Jeff

    
svaret ges 10.03.2015 05:17
0

För en 100 ampere krets kommer ledarna sannolikt att vara 3 AWG koppar eller 1 AWG aluminium. Om du bryr dig om strömkvaliteten kommer du dock att vilja öka ledarens storlek för att minska spänningsfallet.

Det rekommenderas att minska spänningsfallet till under 3% av matningsspänningen. Så för en 240 volt-tillförsel, vill du ha droppen mindre än 7,2 volt. När jag beräknar spänningsfallet för panelmatare använder jag alltid kretsens maximala amperevärde. Detta är en värsta fallberäkning, om du drar maxkretsens kapacitet. Att beräkna det på så sätt betyder att jag inte behöver göra en beräkningsbelastning (vilket vanligtvis är omöjligt över internet). Det minskar också chansen att få problem med strömkvaliteten, om du går upp i närheten av kretsens maximala strömgräns.

3 AWG koppar och 1 AWG aluminiumledare, har ett motstånd på ca 0,254 ohm per tusen fot. Om jag ansluter det till en spänningsfall formel kan jag ta reda på vad spänningsfallet över ledarna kommer att vara.

Voltage drop (VD) = length (L) * 2 * ohms/ft. * current (A)
VD = 200 ft. * 2 * 0.000254 ohms/ft. * 100 amperes
VD = 400 * 0.000254 ohms/ft. * 100 amperes
VD = 40000 * 0.000254 ohms/ft.
VD = 10.16 Volts

Eftersom detta är större än 7,2 volt, försöker jag nästa ledare av större storlek (# 2 cu. 1/0 al.).

VD = 40000 * 0.000200 ohms/ft.
VD = 8 volts

Närmar sig, men spänningsfallet är fortfarande för högt. Återigen med nästa större storlek (# 1 cu. 2/0 al).

VD = 40000 * 0.000157 ohms/ft.
VD = 6.28 volts

6.28 volt är mindre än 3% av 240 volt, så jag hittade storlekarna att använda.

tl; dr

För att mata en 100 ampere sekundärpanel 200 ft från huvudpanelen, vill du använda 1 AWG koppar eller 2/0 aluminiumledare. Detta är tillräckligt stort för att säkert bära 100 ampere, och för att behålla strömkvaliteten över avståndet.

ANMÄRKNINGAR:

  • Du vill mata panelen med 4 ledare (hett, varmt, neutralt, markerat).
  • Du måste isolera de jordade (neutrala) ledarna och bussen i sekundärpanelen.
  • Du måste installera ett lämpligt jordningselektrodesystem vid utbyggnaden och binda jordledaren till den.

Ledarens motståndsvärden är från Tabell 8 Ledaregenskaper, från kapitel 9 i 2014 National Electrical Code

    
svaret ges 01.10.2015 14:49