Direct Burial MC Cable

0

Jag vill installera en 100 amp 230 volt enfasig service från min husbrytare till en extern affärsbyggnad. Mitt hus service är 200 amp 230 volt.

Är det tillåtet att använda direktbegravnings-MC-kabeln som Service Wire Co. artikelnr. AAP2 / 3 [se sidan 68] (3 ledare av 2 AWG och en 6 AWG-mark) med aluminium eller galvaniserad stålspärrad armor med svart PVC-jacka? Temperatur värderad till 90 grader C våt eller torr. I följande installation.

Jag vill ansluta till husbrytarepanelen vid kraftuttaget och köra ca 110 meter genom husets vind och sedan ner på baksidan av husets vägg och gå under jorden ca 80 meter till en metallhantverksbutik och om och om igen ca 20 meter till en brytare panel. Total längd på kabel ca 210-225 fot.

Grunden till att jag tänker på att använda MC-kabel är att jag försöker gå under flera stora trädrötter och sprinklerrör och tror att det blir enklare än att installera ledningen. Jag är dock öppen för förslag. Jag är i Kalifornien.

    
uppsättning Chuck 19.01.2017 07:17

2 svar

1

Kan du använda Direct burial MC-kabel? JA. Om du tittar på det så länge på en körning, trycker du spänningsfallet på 3%. Här är en länk till en kalkylator , 3% är standardgränsen. 240V Vid 80 ampere var spänningsfallet 2,74% på # 2 koppar. Med 100 ampere hoppade det tråden till # 1 och det var 2,48%. Så det verkliga svaret blir belastningsberoende. Om din förväntade belastning kommer att vara ~ 80 ampere kommer den att fungera med den storleken och en 80 amp-brytare. Om du verkligen behöver 100A måste trådens storlek justeras.

    
svaret ges 19.01.2017 15:25
1

MC är underbara saker

Direkt begrava (PVC-jacka + THWN eller XHHW-2-ledare) MC-kabeln är underbara saker - du kan köra den exponerad, dold, våt, torr, underjordisk, till och med direkt i en hälld betong platta! Om det enda stället det inte går är det där det utsätts för fysisk skada - det jobbet är reserverat för tjockväggig ledning som RMC eller Schedule 80 PVC.

Den 2AWG-kabel som du föreslår är är dock lite underdimensionerad för din applikation, som Ed Beal påpekar. Upplösning till 1AWG kan ge dig bättre utnyttjande av hela kretsens kapacitet, förutsatt att du inte kör stora kontinuerliga belastningar, vilket inte verkar vara fallet för en extern affärsbyggnad som din. (Om du körde mestadels kontinuerliga belastningar, skulle 2AWG vara bra på grund av 125% limningsregeln för kontinuerliga belastningar i NEC.)

    
svaret ges 20.01.2017 00:05