Eftersom jag inte kan passa allt i en kommentar kommer jag att ställa frågor som kan ge dig ett svar.
Vilket kylmedel har du att göra med R22, R410A ???
1: Vad är omgivande temperatur? 2: Vad är inomhus temperatur med i 20 meter av din returluftkanal? 3: Vad är lufttemperaturen på utloppssidan av din förångare? Detta borde vara ca 20 grader under inloppstemperaturen mätt i steg 2. Så om inomhus temperatur mätning din steg 2 är 75 grader, bör temperaturen 12 tum efter förångaren vara 55 grader.
Så om din inomhusfläkt inte rör tillräckligt med luft (din temperaturfall kommer att vara större> 20 grader - eller det kan frysa upp evaporatorn) eller flytta för mycket luft (din temperaturfall kommer inte räcka till