Det här är mitt första inlägg här, så jag tar inte anstöt i någon omstrukturering, stängning, migrering ...
Projektbeskrivning
Jag har en tank med vatten, och dess nivå minskar alltid (för alla ändamål är det som att det läcker). Jag har en pump som ständigt lägger till vatten i denna tank. Jag vill se till att tanken aldrig överflödar (jag kan inte i förväg berätta hur snabbt vatten läcker ut och pumphastigheten är konstant).
Material
Så jag har ett Eltako MFZ61DX-UC fördröjningsrelä och en flottörbrytare (liten plastflater som stänger kretsen baserat på vattenhalten). Vad jag vill göra är ganska enkelt: När vatten blir för högt, stoppa pumpen i 30 sekunder så att vattennivån sänks .
Float-brytaren kan placeras i båda riktningarna, vilket betyder att den alltid är öppen och stängs när vatten blir för högt, eller det stängs alltid och öppnar när vatten blir för högt. Det är lätt. Men det är också viktigt att fördröja så att pumpen inte bara fortsätter att stänga av och återta igen när vattennivån ligger nära flottörens nivå.
Det är där reläet kommer in. Det har flera fördröjningsfunktioner att välja mellan (och mer information finns på dess meddelande ):
Fråga
Baserat på det här 1-sidiga meddelandet om reläet är detta möjligt ? Om man tittar på de 6 lägena för det här reläet ser det ut som att allt du kan göra är att tillfälligt aktivera något, inte tillfälligt stänga av det. Förstår jag det här? Finns det något sätt att leda det så att det skulle fungera?
Jag har aldrig använt ett relä men jag känner mig logiskt, det borde växla mellan 2 kretsar (och inte bara öppna och stänga en), men om så är fallet gör det här meddelandet inte ett bra jobb som berättar för mig hur man gör det här hela.
Om jag kan förenkla min fråga med 2 enkla ritningar: meddelandet anger två terminaler för reläet (1 & 2 på ritningen till vänster), men jag skulle vilja veta var är den tredje (3 på ritningen till höger).
Bonusfråga
Om den första frågan inte fungerar, kan någon peka mig mot ett relä som faktiskt kan göra vad jag vill ha här?
För det lata bland dig, här är en "typisk ledning" av detta relä, som finns på uppsägningen. Med det och allt annat som anges tidigare, borde du ha tillräckligt med information för att svara på min fråga utan att titta igenom meddelandet.