Delay-relä för att styra vattennivån

0

Det här är mitt första inlägg här, så jag tar inte anstöt i någon omstrukturering, stängning, migrering ...

  • Projektbeskrivning
  • Jag har en tank med vatten, och dess nivå minskar alltid (för alla ändamål är det som att det läcker). Jag har en pump som ständigt lägger till vatten i denna tank. Jag vill se till att tanken aldrig överflödar (jag kan inte i förväg berätta hur snabbt vatten läcker ut och pumphastigheten är konstant).

  • Material
  • Så jag har ett Eltako MFZ61DX-UC fördröjningsrelä och en flottörbrytare (liten plastflater som stänger kretsen baserat på vattenhalten). Vad jag vill göra är ganska enkelt: När vatten blir för högt, stoppa pumpen i 30 sekunder så att vattennivån sänks .

    Float-brytaren kan placeras i båda riktningarna, vilket betyder att den alltid är öppen och stängs när vatten blir för högt, eller det stängs alltid och öppnar när vatten blir för högt. Det är lätt. Men det är också viktigt att fördröja så att pumpen inte bara fortsätter att stänga av och återta igen när vattennivån ligger nära flottörens nivå.

    Det är där reläet kommer in. Det har flera fördröjningsfunktioner att välja mellan (och mer information finns på dess meddelande ):

  • Fråga
  • Baserat på det här 1-sidiga meddelandet om reläet är detta möjligt ? Om man tittar på de 6 lägena för det här reläet ser det ut som att allt du kan göra är att tillfälligt aktivera något, inte tillfälligt stänga av det. Förstår jag det här? Finns det något sätt att leda det så att det skulle fungera?

    Jag har aldrig använt ett relä men jag känner mig logiskt, det borde växla mellan 2 kretsar (och inte bara öppna och stänga en), men om så är fallet gör det här meddelandet inte ett bra jobb som berättar för mig hur man gör det här hela.

    Om jag kan förenkla min fråga med 2 enkla ritningar: meddelandet anger två terminaler för reläet (1 & 2 på ritningen till vänster), men jag skulle vilja veta var är den tredje (3 på ritningen till höger).

  • Bonusfråga
  • Om den första frågan inte fungerar, kan någon peka mig mot ett relä som faktiskt kan göra vad jag vill ha här?

    För det lata bland dig, här är en "typisk ledning" av detta relä, som finns på uppsägningen. Med det och allt annat som anges tidigare, borde du ha tillräckligt med information för att svara på min fråga utan att titta igenom meddelandet.

        
    uppsättning Sheraff 28.05.2016 05:23

    2 svar

    2

    Du är korrekt att ett dödband behövs för att förhindra att pumpen ständigt cyklar på och av när den är nära börvärdet. Det är därför dessa system använder en hög och låg float eller sensor.

    Det verkar som om du gör det här för svårt genom att tömma pumpen i stället för att använda en andra flottör.

    En fyllpumpstyrenhet som detta skulle göra vad du vill.

    De flesta tanknivåkontrollsystem använder något som detta, inte ett tidsbestämt system.

    Lycka till!

        
    svaret ges 28.05.2016 12:43
    2

    Som regel är Archon korrekt - det är bättre att implementera ett dödband som två sensorer (en för högbörvärdet och det andra för lågt börvärde) istället för att förlita sig på en timer för att undvika kort cykling och andra så oregelbundna beteende.

    Om du inte kan få dedikerade fyllpumpstyrenheter, men en NO och en NC float switch är tillgänglig, kan en rå fyllpumpstyrenhet konstrueras från ett lämpligt märkt dubbelpoligt relä. Koppla enkelt reläspolen i serie med båda flottörbrytarna (NO är den nedre gränsen, medan NC är den övre gränsen), en (NO) reläkontakt i serie med pumpen och den andra (även NO) reläkontakten över den nedre flottörkontakten. Med detta arrangemang får reläet att "hålla fast" sig när den nedre gränsen stängs och släpp sedan ut och "lossa" när höggränsen öppnas. (Kommersiella kontrollanter använder liknande logik, men med mer sofistikering att hantera döda pumpar etal)

    Om en andra float-brytare är helt otillgänglig och du behöver denna fungerande ASAP behöver du ett lämpligt märkt SPDT- eller SPST-NC-relä eller kontaktor. Vrid svängomkopplaren som NEJ till ditt befintliga tidreläets kontaktterminaler och anslut strömmen till tidsreläet och ställ in det för fördröjning-OFF (dvs RV-funktionen på reläet) med 30s fördröjning. Anslut sedan 1-2 kontakten på tidreläet i serie med släpreläets spole och sladdreläets NC-kontakt i serie med pumpen. (Slättreläet växlar logiskt in tidreläets utgång, eftersom ditt tidsrelä endast har en SPST-NO-kontakt.)

        
    svaret ges 28.05.2016 18:22