Wire reqs för en 40 amp krets

2

Jag har läst att jag ska använda 8 gauge tråd för en 40 amp krets. Om jag hade extra 12 gauge tråd från en 20 amp krets, kunde jag helt enkelt använda två rader med 12 gauge tråd istället?

    
uppsättning Jacob Holloway 04.01.2018 03:46

3 svar

4

NEJ! Detta skulle vara en allvarlig säkerhetsfråga och kodöverträdelse.

Parallellering av ledare under 1/0 är inte tillåtet enligt den nationella elkoden.

310.10(H) Conductors in Parallel. (1) General. Aluminum, copper-clad aluminum, or copper conductors, for each phase, polarity, neutral, or grounded circuit shall be permitted to be connected in parallel (electrically joined at both ends) only in sizes 1/0 AWG and larger where installed in accordance with 310.10(H)(2) through (H)(6). [emphasis added]

Få rätt stor tråd, det är inte värt dig och din familjs säkerhet.

    
svaret ges 04.01.2018 20:30
7

Du bör inte ens tänka på att försöka att ansluta en 40A-krets med två 12AWG (20A) parallella ledare. Om du gjorde det här och då av en ledare av 12 AWG-ledare misslyckades med en öppen krets av någon anledning skulle du kunna ha ett allvarligt överbelastningsförhållande möjligt på den andra ensamma ledaren. Den här ledaren kan mycket överhettas och orsaka brand när kretsen fortfarande är säkerhetskopierad med en 40A-brytare.

    
svaret ges 04.01.2018 05:06
1

Det är förbjudet med tråd så liten.

Om du hade en 400A krets och ville använda parallell 4/0 istället för att behöva köpa 1000kcmil, så finns det sätt att göra det. Särskilt måste du använda ett listat hölje som är särskilt utformat för parallellisering. Detta kommer att innehålla både en gemensam avstängningsbrytare och separat fusion för varje tråd . På det sättet om en ledare bryts och du drar 400A ner en enda 4/0, kommer denna säkring att blåsa och skydda ledningen.

    
svaret ges 05.01.2018 19:54