Om den nuvarande panelen matas från en 40 ampere-brytare, med en ledning som är märkt för 40 ampere. Att installera en 50 amperebrytare i den andra panelen är meningslöst, eftersom 40-ampersbrytaren kommer att resa innan belastningen kan dra 50 ampere.
Om du vill uppgradera till en 50 amperebrytare i den andra panelen måste du uppgradera brytaren i huvudpanelen och ledarna matar den andra panelen. Då kan du installera en 50 ampere GFCI-brytare i den andra panelen.
Efter ny info.
Om du sätter i en 50 ampere brytare; även för GFCI-skydd, måste alla ledningar nedströms brytaren vara märkt för 50 ampere.
En brytare är utformad för att skydda kablarna och enheterna som är anslutna till den. Om du har en 30 ampere belastning (spa) skyddad av en 40 eller 50 ampere brytare, än lasten och ledningarna kan bära 40 eller 50 ampere innan strömbrytaren ens tänker reagera. Så om inte kablarna är dimensionerade för att släppa bort den mängden uppvärmning, skapar du en farlig situation.
Mitt råd är att sätta en ny 30-ampere GFCI-brytare i den andra panelen. Om det är allt som spaet kräver, varför mucka med något annat. Om butiken inte har vad du behöver, beställ det eller gå till en annan butik.
Det bästa sättet att säkert veta är att kontakta den lokala elektriska inspektören. Det kommer att vara deras samtal om huruvida de passerar dina kablar.