Power leveransinstallation för lagringsvärmare

1

Land: Indien. Apparat: Inbyggd förvaringsvärmare; AO Smith HSE-SAS-006 specifikationer: 6 liter / 2000 watt / 230V ~ / 50 Hz. Min elektriker har bett att skaffa ledningar och uttag för el / eluttag installationen. Jag har beräknat strömförbrukningskravet som 8,69 ~ = 10 ampere. Han har också bett om 2,5 kvadratmeter tråd för att ansluta elnätet till 10 amp el / eluttag. Är det här ok? Mina beräkningar : Specifikationer för lagringsvärmare: 2000 watt, 230 V. Så strömuttaget ska vara 2000/230 = 8,69 amp. Så jag behöver en 10 amp sockel. Trådmätaren för kretsen bör vara # 16 ~ = 1,31 mm = 1,5 mm. Det märkliga jag märkte, att pluggen som fästes på apparaten är värderad till 15Amp! Så jag måste få "15Amp-uttag. Men är trådmätaren ok, eller borde jag få 2,0, 2,5 mm (ledningar i Indien är tillgängliga som mm)

    
uppsättning Abu Galib 06.12.2016 15:16

1 svar

2

Ampacity, IECland-stil

Den IEC som motsvarar den nordamerikanska NEC för lågspänningsinstallationer (1kV) installeras är IEC 60364 och dess ampacitetstabeller delas i del 5-52, bilaga B. Eftersom vi arbetar med fleraledarkabel, vi gör det konservativa antagandet att det är installerat direkt i en isolerad vägg, dvs villkoret A2 (vilket som helst annat villkor, såsom en kabel i en yta, ger bättre kylning av kabeln, dvs högre ampacitet i IEC-världen). Eftersom den aktuella vattenvärmaren är sladd och pluggansluten (vs. hardwired) antar vi ingen omgivningskorrigering från 30 ° C omgivande är nödvändigt.

Eftersom det här är en 15A-krets, rekommenderas koppartråd - aluminium är lite fiddlier att avsluta (även om det är en bra legering, dvs AA-8000-serien) och ger ingen reella kostnadsbesparingar för en tråd som är tunn. PVC-isolerad kabel är också bra här, såvida inte lokala föreskrifter kräver istället gummi- eller XLPE-isolering.

Med tanke på allt får vi en rating på 14A för en 1,5 mm ^ 2-kabel. Om det här var en hardwired värmare, skulle vi bli gjort. Emellertid använder värmaren en BS 546 ekvivalent (typ M) 15A-kontakt, så det behövs en paraply 15A-uttag och trådens matningsuttag måste vara större än uttaget. Därför går vi upp till 2,5 mm ^ 2, nästa standard trådstorlek, vilket ger oss en ampacity på 18.5A.

Så, få 2,5 mm ^ 2 flertrådskabeln.

    
svaret ges 11.12.2016 17:43