Can en T8 lampa arbete med en T5 ballast?

0

Vilka (om några problem) inträffar om en T8-lampa används med T5-förkopplingar?

    
uppsättning gatorback 28.12.2018 03:39

2 svar

5

Det fungerar inte rätt. Det kommer att överdriva röret (eller underdriva röret) och du får kort rörslängd. Det kan flimta hemskt. Det kanske inte går att slå till.

I stort sett samma saker som kommer att hända om du placerar T12-rör i en T8-ballastad fixtur.

Det är i princip en dum sak att göra.

Om du har fel sak, ta tillbaka den och få den rätta saken.

Det här kanske inte hjälper, men .. Du vet, om du har en T8-armatur och använder någonting som vanliga gravstenar (lampkontakter), säljer de speciella förlängningsgravstenar för att passa en T5-lampa. Eller om fixturen redan har den uppgraderingen, kan du rulla tillbaka den med hjälp av vanliga gravstenar.

Även om T5 är något effektivare, är allt lika.

    
svaret ges 28.12.2018 04:33
3

T5 lampor är vanligtvis 54W medan T8 lampor är 32W. Ballastens jobb är att etablera bågen och sedan hålla lampan på rätt nivå. T5-lamporna är kortare så att den ursprungliga ljusbågen kanske inte fungerar bra med en t8-lampa, men problemet kommer att vara att T5-ballasten tillåter för mycket ström att strömma och drastiskt förkorta lampans livslängd, vilket kan leda till att lampan exploderar på grund av hög värme. Så nej, du borde inte använda den felaktiga ballasten; De måste matchas med lampans typ för både lampans och säkerhetens livslängd.

    
svaret ges 28.12.2018 16:27