Mitt problem var en dålig körkondensator för fläkten, med att luftfläktens fläkt (fläkt) inte körde ordentligt orsakade min sugledning att frysa upp.
Vi har bott i vårt hus i tre somrar och har aldrig haft några problem med luftkonditioneringen. Idag märkte jag att det fanns is på kylvätskans returledning utanför huset. Jag trodde inte något av det.
Senare på dagen (nu) hade systemet stängt av. Även om temperaturen i huset var mycket högre än termostatinställningen, gick inte heller luftblåsaren eller fläkten i AC-enheten utanför.
Jag har läst att isen på linjerna kan innebära att systemet är lågt på kylvätska. Kommer helt enkelt att ha kylvätskan laddad fixa problemet? Måste jag bara vänta på något att tina?
is betyder vanligtvis att din luftbehandlare inte trycker tillräckligt med luft över spolen, eller ditt system är ur kylmedel.
så första steget är att ställa in cool / off-knappen till av. Ställ sedan in din fläktbrytare. om luftfläktens fläkt inte slås på, har du problem med din luftbehandlare eller termostat. möjligen billigt. eventuellt något du kan fixa dig själv.
annars har du förmodligen ett problem med kylmedel (vilket inte ska tappa ut, och om det gör så har du en läcka någonstans) eller din kompressor. i båda fallen ska du lämna ditt system för att undvika att skada kompressorn tills någon kan komma ut och titta på den.
Jag skulle kontrollera luftflödet. Har du stängt och luftventiler, är några möbler som blockerar ventiler, har något arbete gjorts till kanalerna, är filtret smutsigt, är förångningsspolen smutsig, är fläkthjulet smutsigt, fläkten snurrar i rätt hastighet. När dessa saker har bekräftats, kontrollerar du sedan ditt kylmedel. 70% av serviceanropen till iskondensatorer är från smutsiga filter / begränsat luftflöde OCH / ELLER låg laddning. Kontrollera även eventuella begränsningar i vätskelinjen (liten koppar), t.ex. en nypa eller Kink. Känn om linjen är het före kinken och svalna efter. Service och underhåll baseras i allmänhet på hur bra dina observationer är.
En frusen sugledning är i allmänhet mer vägledande för dålig förångarens spolluftflöde i stället för att vara låg på laddning.
Innan du hoppa in i kontrolltrycket eller felsöka ugns / kondensatorkontrollerna, kontrollera att din ugnsfläkt ger rätt luftflöde, filtret är rent och spolarna är rena.
Detta är ett långt skott men kontrollera din elektriska panel och se till att strömbrytaren för luftkonditioneringen inte är utlösbar. Jag tror att luftkonditioneringsaggregatet kommer att vara i sin egen krets separat från fläkten som cirkulerar luft i hela ditt hus (åtminstone så är det i mitt hus). Om klimatorkretsen slås ut, kommer AC-enheten inte att gå på men fortfarande hörs din blåsare och tror att allt fungerar.
Mitt problem var en dålig körkondensator för fläkten, med att luftfläktens fläkt (fläkt) inte körde ordentligt orsakade min sugledning att frysa upp.