C Tråd för termostat

1

Jag uppgraderar min termostat (Har AC och värme) och fann att den inte har "C" -tråden som jag behöver driva min nya termostat. Ugnen har en terminal för C, men endast kondenspumpen är ansluten. Kan jag helt enkelt köra en 18 gauge tråd från ugnen C till termostaten C. För att få en fullt fungerande, termisk termostat? Det finns redan 5 ledningar anslutna. Jag har bifogat en bild av min ugnsledningar om det behövs mer information.

    
uppsättning David 30.11.2017 05:48

1 svar

1

Tekniskt sett bör du köra en ny kabel med fler ledningar.

Men ja. Om du ansluter C -terminalen på termostaten, till den C terminalen på ugnsstyrkortet. Det borde driva din nya termostat.

    
svaret ges 30.11.2017 14:31