Jag uppgraderar min termostat (Har AC och värme) och fann att den inte har "C" -tråden som jag behöver driva min nya termostat. Ugnen har en terminal för C, men endast kondenspumpen är ansluten. Kan jag helt enkelt köra en 18 gauge tråd från ugnen C till termostaten C. För att få en fullt fungerande, termisk termostat? Det finns redan 5 ledningar anslutna. Jag har bifogat en bild av min ugnsledningar om det behövs mer information.
Tekniskt sett bör du köra en ny kabel med fler ledningar.
Men ja. Om du ansluter C
-terminalen på termostaten, till den C
terminalen på ugnsstyrkortet. Det borde driva din nya termostat.