National Electrical Code (NEC) definierar typiskt rum och områden baserade på avsedd -användning av området. De tillhandahåller inte en definition för ett " förvaringsutrymme ", men de ger en definition för en " klädkåpa ".
Clothes Closet. A non-habitable room or space intended primarily for storage of garments and apparel.
För att svara på resten av frågan måste vi titta på artikel 110. Eftersom avsnitt 110.26 i NEC är lite lång, kan citering av hela texten här inte betraktas som "rättvis användning" så istället jag Jag sammanfattar det för dig.
National Electrical Code 2008
ARTICLE 110 Requirements for Electrical Installations
II. 600 Volts, Nominal, or Less
110.26 Spaces About Electrical Equipment. Sufficient access and working space shall be provided and maintained about all electrical
equipment to permit ready and safe operation and maintenance of such
equipment.
110.26 (A) (1) Arbetsytans djup.
I det här avsnittet anges att arbetsytans djup måste vara mellan 3 och 4 fot, " mätt från de utsatta levande delarna eller från höljet eller öppningen om de levande delarna är bifogade ". I en typisk bostadsläge kommer arbetsytans djup att vara 3 '.
110.26 (A) (2) Arbetsytans bredd.
Det här avsnittet säger att bredden på arbetsytan måste vara bredden på utrustningen eller 30 ", beroende på vilket som är större. Och att det ska finnas tillräckligt med arbetsutrymme för att låta utrustningsdörren öppna 90 grader.
110.26 (A) (3) Höjd på arbetsytan.
Arbetsytan måste vara klar från " graden, golvet eller plattformen " till höjden på 6 1/2 'eller höjden på utrustningen, beroende på vilken som är störst. Det finns ett undantag till detta som säger:
In existing dwelling units, service equipment or panelboards that do not exceed 200 amperes shall be permitted in spaces where the headroom
is less than 2.0 m (61⁄2 ft).
Det här avsnittet säger också att all annan utrustning som är förknippad med den elektriska installationen "som ligger ovanför eller under utrustningen, kan inte sträcka sig längre än 6" utöver den främre delen av utrustningen.
110.26(B) Clear Spaces. Working space required by this section shall not be used for storage. When normally enclosed live parts are
exposed for inspection or servicing, the working space, if in a
passageway or general open space, shall be suitably guarded.
Vilket innebär att utrustningen kan vara i ett område som används för lagring, men Arbetsutrymme kan inte användas för lagring. Grundtanken är om du drar en låda på golvet framför 30-tums bredden och 36 "djup, och sedan förlänger den rutan upp 6 1/2 ', så får du ditt" Arbetsrum ". Så länge du håller detta arbetsrum klart, borde du inte ha några problem. Det finns dock några fler saker att tänka på.
110.26 (C) Inträde till och Egress från Arbetsyta.
110.26(C)(1) Minimum Required. At least one entrance of sufficient area shall be provided to give access to and egress from working space
about electrical equipment.
Du måste kolla lokala byggkoder för att bestämma vad " tillräckligt område " är, och se till att du också håller detta område klart.
En annan viktig faktor är belysning.
110.26 (D) Belysning.
Detta är en sektion som ofta förbises i bostadssituationer, och är ofta nöjd helt enkelt genom att ha ljus i rummet där servicepanelen är installerad. Personligen tar jag detta avsnitt på allvar. Jag rekommenderar att du installerar en särskild krets, som består av en enda strömbrytare och en enda armatur. Installera sedan den precis ovanför utrustningen, för att ge tillräckligt med ljus för alla som arbetar med utrustningen. Att sätta armaturen på en dedikerad krets gör att du kan avlägsna andra kretsar samtidigt som du behåller bra belysning medan du underhåller utrustningen.
Det är en bra idé (även om det är lite överkill), att även ge nödbelysning i närheten av utrustningen. När du installerar en enkel armatur så här i närheten av utrustningen, säkerställer du att du inte behöver fumla i mörkret för att vända brytare om strömmen någonsin går ut.
Dennaenhetkaninstalleraspåsammadedikeradearmaturkrets.Pådetsättet,ävenomdumåstestängaavhelapanelenförattfungera,hardufortfarandeljus.
tl;dr
- Hållettområde30"bredt, 36" djupt och 6 1/2 "högt framför utrustningen klar (Arbetsyta).
- Ange tillräckligt område "för ingång till och utgående från utrustningen (se lokala byggkoder för att bestämma" tillräckligt område ").
- Se till att området har tillräckligt med belysning.
- Rum definieras av avsedd användning.