Badrummet innehåller ett GFCI-uttag som inte återställs. Forskning visade att sådana uttag verkar sluta fungera ibland. Så jag försöker ersätta utloppet.

Efter att ha dragit bort frontplattan, hittade jag en oväntad situation i kryssrutan. 3 trådar kommer in i lådan, och samma 3 ledningar lämnar. Det finns svarta, röda och vita ledningar.

Den svarta ledningen kommer in och är direkt spliced till den utgående svarta ledningen med en trådmutter. Det är inte anslutet till GFCI alls.

Den röda ledningen är ansluten till varma på både GFCI-laddningen och ledningsterminalerna. På samma sätt är den vita ledningen ansluten till neutral av både last- och ledningsterminalerna.

De röda och vita trådarna är båda kontinuerliga genom att de kommer in i lådan och lämnar lådan utan paus eller splitsning. I varje fall avlägsnades isoleringen i mitten av ledningen för att tillåta att den lindas runt uttagets uttag.

Nu, frågor ...

  • Är det här ordentligt anslutet, och om inte, hur återför jag det så att det är?
  • Min instinkt säger att jag ska ansluta den så att de inkommande röda och vita ledningarna är anslutna till heta och neutrala på huvudsidan, och att de utgående röda och vita ledningarna endast ska anslutas till de varma och neutrala laddningsterminalerna. Jag vet inte vad som är nedströms, men jag tror vad det än är att skydda GFCI vid den tiden.

  • Är det okej att ta bort isoleringen i mitten av en tråd så här? Jag menar att det fungerar, men är det kodkompatibelt?
  • Om det är viktigt att veta var de heta och neutrala ledningarna slutligen upphör, kommer det att krävas mer undersökning ... vem vet vad som har gjorts. Inte en enda sak i det här huset har någonsin gjorts så långt jag kan säga (till exempel inbyggd mikrovågsugn drivs från en belysningskrets istället för att ha en dedikerad 20 amp-gren).

        
    uppsättning bobfandango 30.09.2014 19:35

    2 svar

    1

    The red lead is wired to hot on BOTH the load and lead terminals of the GFCI. Likewise, the white lead is wired to neutral of both the load and lead terminals.

    Det här låter sämre fel, och om det verkligen är en Edison-krets - två hots, delade neutrala - då kan en GFCI inte fungera rätt eftersom strömmen på neutralen inte kommer att vara densamma som strömmen på den heta mäts av GFCI. Det kommer att resa ofta.

    Jag gillar inte delade neutrala kretsar i bästa tider eftersom du kommer ihåg att strömmen på den delade neutralen kan vara lika hög som summan av strömmarna på hots. Bara för att neutralen inte har någon spänning betyder det inte att den har någon ström, men överskyddsskyddet på brytare är på hots . Du vill inte komma in i en överströmssituation på neutralen eftersom ingenting hindrar dessa ledningar från överhettning.

    Is this wired correctly, and if not, how do I rewire it so that it is?

    Det var en liknande krets i mitt hus när jag köpte det och jag hamnade bara med att dra nya korrekta ledningar genom väggarna och göra allting över. Jag håller med om att när du byter ett gammalt hus, var alla som bodde där före dig farligt okunniga; Jag har funnit skrämmande ledningar i GFCI.

    Så, lösning 1: omdirigera allt så att det finns en krets för GFCI och allt nedströms som du vill ha skyddad av den, och en annan krets för de oskyddade grejerna.

    Men om du inte verkligen vill dra ny ledning genom väggarna och gör allt igen, är det näst bäst att göra lösningen två: få en tvåpolig GFCI-brytare och byt ut brytaren i panelen. Nu kan du slänga ut GFCI-uttaget och byta ut det med ett vanligt uttag. Nackdelen är (1) dyr och (2) när den går måste du gå till panelen för att återställa den.

    I just replaced the outlet by splicing the outlet inline i.e. both the incoming and outgoing are connected to the hot lead terminal, same with neutral.

    Det är lösningen tre, och det kommer att fungera, men den som ursprungligen kopplade upp det kanske skulle ha velat ha saker nedströms om GFCI som skyddas av den. Denna lösning bryter den egenskapen.

        
    svaret ges 15.10.2014 19:16
    0

    Du vill få en av dessa: (En GFCI Outlet Tester). Du kopplar in det, och det kommer att kontrollera om ditt kablar är korrekta eller vänd. Det är det snabbaste och bästa sättet att räkna ut varför ett GFCI-uttag inte fungerar rätt.

    För att svara på fråga nr 2 i min erfarenhet av att arbeta med både gamla och nya bostäder, verkar entreprenörer ha skurna hörn. Det är emellertid väldigt farligt att skarva en tråd till bara en avskuren del av en annan tråd. Ledningarna är mycket mer benägna att glida av och korta, vilket orsakar ett stort problem. Det är inte svårt att klippa tråden och göra en korsning (Bunt av ledningar och en stor trådmutter) - Och det kommer definitivt att vara värt det!

        
    svaret ges 14.10.2014 21:05