Varje 2 veckor går min huvudsakliga RCD och det återställs inte. Efter en timme kommer det att göra det möjligt för mig att återställa det och det är bra i 2 veckor.
Huvudströmbrytaren har en kort spänning till ett annat mini-RCD-kort som installerades för 10 år sedan för att driva förlängningen. Huvudbrytaren på den här mini-bordsturen men de enskilda lamporna / ringens huvudströmbrytare på den här mini-kortet drar inte ut. Denna nästa krets driver mitt kök som har en integrerad kyl, frys, spis och diskmaskin så jag kan inte hitta pluggarna för att koppla loss dem, men jag tänker kanske att det inte är en felaktig apparat eftersom de enskilda ringsignalerna och belysningsenheterna aldrig går ut huvudbrytare till förlängningen.
Är min RCD felaktig? Jag har inte råd med en elektriker så jag vill bara få en elektriker om det är något jag inte kan fixa mig själv och det mesta är inget fel för dem att bedöma.
RCD kommer att resa på ett jordfel. Ibland får ett äldre kylskåp eller sopor bort dem. Eftersom det verkar ha en cykel kan det vara en avfrostningsinställning i kylskåpet som orsakar felet. Det är möjligt att brytaren själv är felaktig men jag förväntar mig en mer slumpmässig utlösning om så var fallet. Finns det några andra apparater som har en "cykel" om man inte försöker byta temp i kylskåpet, desto kallare kan det göra att det blir oftare varmare, om det är avfrostningscykeln.