2

Nej, nej, nej!

Den här terminalen är på transformatorns fel sida! Det är en primärtapp som används när ugnen är ansluten till en krets eller tjänst som är "två tredjedelar" av ett trefas-system och har inget att göra med din strävan efter C-kabelanslutningspunkten.

Istället vill du titta på de trådar som ansluter till transformatorns topp (med hjälp av märkt "24VAC" med uppåtriktade pilar) på din bild. En av dem kommer att mäta 0VAC eller därvid till R (röd) ledningen som går ut till termostaten (det är där R-tråden kommer från); den andra kommer att mäta 24VAC eller så till R-tråden, så den här andra tråden kommer att vara där du vill knacka på din C-kabelanslutning på.

    