För att bekräfta behöver du verkligen dra fyra ledningar (om du vill ha 120 / 240V):
- en jordbearbetningsutrustning för utrustning
- En isolerad Neutral
- en 120V "het" tråd
- den andra 120v "heta" ledningen på den andra polen, förutsatt att du vill ha 120 / 240V på platsen.
Om du bara vill ha 240 (nr 120) kan du utelämna neutralt. ** Om du bara vill ha 120V kan du utelämna en av hots.
Vissa typer av metallrör kan tjäna som jordtråden. En jordtråd måste vara koppar. Du kan överväga aluminium för ledarna.
Förutom jordkabeln som går tillbaka till huset, behöver du också ha en lokal jordning, dvs jordstavar. Jordstavarna tar blixt och ESD till jorden. Jordledningen garanterar att felströmmen kan återvända till källan och strömma tillräckligt ström för att säkerställa en brytare. (Smuts ensam är för dålig en dirigent som är beroende av detta.)
I din delpanel måste du ha separata neutrala och jordbussar som måste isoleras från varandra. Vanligtvis behöver du köpa en tillbehörsbuss för din panel, och ta bort skruvarna och banden som förbinder den neutrala bussen med metalllåda. Om du är van vid att arbeta i huvudpaneler där alla (kan) går på samma buss, kan det vara en riktig vana-brytare.
** Folk kör ofta / 2-kabel till en avlägsen plats där de har lampor, sedan vill de lägga till en 240V-enhet, vanligtvis en pump. Många berättar för dem att gräva en ny / 3-kabel. Jag berättar för dem att byta ljus till multivoltage 120/240 LED-typer och omklassificera kretsen till 240V-bara.