Utrustning marken

0

Jag hjälper familjen med att slutföra och uppgradera tjänsten till ett separat garage 30ft från huset. För närvarande finns det 12-2 NM w / jord på en 20 amp-brytare och är ansluten till en behållare under däcken. Pvcet är bara stubbed upp och oavslutat under däck och utanför garaget. Jag ska j-boxa upp det och rör det hela in. Jag tänker dra # 6 THHN och installera en tvåpolig 60 amp brytare. Min fråga är att jag kan använda EGC där på 200 amp-panelen i källaren eller behöver jag få ut egna där ute i garaget? Betraktas detta som ett separat härledt system?

    
uppsättning 27.05.2017 03:44

4 svar

4

Dra en EGC och sätt en jordelektrod i

Du måste dra ut en jordledare för utrustning (även om den inte behöver vara en 6AWG - en 10AWG barberad koppartråd kommer att göra enligt tabell 250.122, och sparar också på ledningsfyllning) med garagetillförseln från huvudpanelen och sätt en jordningselektrod som en jordstav i garaget eftersom det är en separat struktur.

EGC-enheten kommer att ge en ledande förbindningsbana till huvudpanelen för felströmmar, medan jordningselektroden ser till att garagekablarna inte förhöjs till en hög gemensam spänning i förhållande till själva jorden (säg av en närliggande blixtnedslag). Slå fast jordningselektroden till EGC vid garageavstängningen / underpanelen (som behöver bindbandet / skruven dras) med mer 10AWG koppartråd (250.32 (B) säger att denna anslutning är en förlängning av EGC).

    
svaret ges 27.05.2017 06:59
1

För att bekräfta behöver du verkligen dra fyra ledningar (om du vill ha 120 / 240V):

  • en jordbearbetningsutrustning för utrustning
  • En isolerad Neutral
  • en 120V "het" tråd
  • den andra 120v "heta" ledningen på den andra polen, förutsatt att du vill ha 120 / 240V på platsen.

Om du bara vill ha 240 (nr 120) kan du utelämna neutralt. ** Om du bara vill ha 120V kan du utelämna en av hots.

Vissa typer av metallrör kan tjäna som jordtråden. En jordtråd måste vara koppar. Du kan överväga aluminium för ledarna.

Förutom jordkabeln som går tillbaka till huset, behöver du också ha en lokal jordning, dvs jordstavar. Jordstavarna tar blixt och ESD till jorden. Jordledningen garanterar att felströmmen kan återvända till källan och strömma tillräckligt ström för att säkerställa en brytare. (Smuts ensam är för dålig en dirigent som är beroende av detta.)

I din delpanel måste du ha separata neutrala och jordbussar som måste isoleras från varandra. Vanligtvis behöver du köpa en tillbehörsbuss för din panel, och ta bort skruvarna och banden som förbinder den neutrala bussen med metalllåda. Om du är van vid att arbeta i huvudpaneler där alla (kan) går på samma buss, kan det vara en riktig vana-brytare.

** Folk kör ofta / 2-kabel till en avlägsen plats där de har lampor, sedan vill de lägga till en 240V-enhet, vanligtvis en pump. Många berättar för dem att gräva en ny / 3-kabel. Jag berättar för dem att byta ljus till multivoltage 120/240 LED-typer och omklassificera kretsen till 240V-bara.

    
svaret ges 27.05.2017 16:00
0

För att inte förolämpa din intelligens, men vissa ppl förvirrar neutrals med utrustning. Du kör 4 ledare. Och för ditt jordningselektrodesystem är det ganska vanligt att sätta 2 jordstavar i minst 6 meter från varandra.

    
svaret ges 27.05.2017 15:25
-1

Det här är en intressant fråga. Artikel 250.32 (B) täcker detta och faktiskt är det en av de få gånger det ger dig möjlighet att antingen ansluta jordledarna i huvudbyggnadsutrustning eller installera en separat avledad mark vid fjärrbyggnaden.

Det separata härledda systemet var ursprungligen accepterat och använt, men föll ur förmån under 1980-talet. Därefter verkade jordningen från huvudbyggnadssystemet bli standard. Vad som är viktigt är att du inte gör båda eftersom det kommer att bryta mot regeln med en enda punkt.

Om du vill veta mer om jordning rekommenderar jag "Soares Book on Grounding" som är International Association of Electrical Inspectors "Bible" på jordning. Det är direkt och till en punkt och en lättläst.

    
svaret ges 27.05.2017 16:47