Sparkerar ut ur min flexibelt elektrometall

1

Jag har nyligen flyttat en brytare från väggen till sidan av skåpet och körde ledningarna med lite flexledning (12/3).

När allt var anslutet flyttade jag skåpen in för att placera, och jag tror att metallröret böjde lite och jag såg gnistor från vägglådan med verktygsplattan och 1/2 tums banan ut.

Vid den tidpunkten var röret i lådan i lådan som den på lådan på sidan av skåpet, typen med 2 skruvar och plåt som pressar på böjsledningen.

Jag tänkte på att jag stram över det och det orsakade gnistorna. När gnistorna inträffade flöt inte brytaren, så gick jag och slog det manuellt av. Jag tog bort plattan och inspekterade ledningarna och såg brännmärken. Jag tog bort den skadade längden på ledningen och installerade den här gången med en annan montering. (Som jag tycker är nu för stor och kan inte ersättas)

Allt annat såg bra ut, alla trådnötter, boxkonflikter etc.

Har jag gjort något fel, borde jag vara OK om jag inte strammer kontakten över? Är det för närvarande någon risk?

    
uppsättning Matt 12.02.2018 03:32

1 svar

1

Jag är inte säker på att detta är svaret, men många gånger när de med mindre kunskap kopplar MC till en låda kan de ha gjort ett vanligt misstag. Först installerar de inte en anti-kort bussning (röd djävul) och för det andra, även om de gjorde de, kommer de att fästa klämkontakten för hårt och därigenom skärpa den pansrade kabeln i en ledare. Att och letar efter någon exponerad tråd som kommer ut ur en wirenut splice skulle vara den första platsen jag skulle se.

Håll avbrytaren, håll dig trygg och lycka till.

    
svaret ges 13.02.2018 14:46