2 prong kablar mardröm

1

Jag gick för att öppna mitt uttag för att se om det har en metalllåda. Den tidigare ägaren ansluten i 3 pronguttag. Jag ser och det finns ingen mark som jag misstänkte. Men de har också 2 neutrala elektriska tejp "Spliced" i en neutral och samma för het. När jag drog ut ur utloppet slog neutralt av, så jag satte elektriskt tejp på de trasiga ändarna och sätta in barnskydd tills det fastnat. Är det ok att det fortfarande är varmt, så länge det inte används? Inte säker på vad du ska göra med det här nu. Ursprungligen ville jag bara lägga till marken i metalllåda och kanske byta till gfi för att skydda elektroniken. Men vad en röra.

Uppdatering: dess 3 och 3 inte 2 och 2 splittrade i enkla ledningar. Ledningar är gammal koppar med tyg. Vad kan jag använda för att ordentligt ansluta alla dessa? Jag bör också notera att dessa gamla uttag krokar i strömbrytaren inte säkringslåda men jag har ännu inte sett ett jordat uttag.

    
uppsättning bpearr 07.02.2015 20:19

1 svar

1

Goda nyheter: det är bra som-är.

Dåliga nyheter: Tappade anslutningar är bra om de antingen är krympta eller lödda. 3 trådar bara vrids ihop och tejpade är inte ok.

Mer dåliga nyheter: En metalllåda betyder ingenting. Ett jordat uttag kräver en jordledning. Om du har en jordledare som går till lådan behöver du inte en metalllåda (plasten är bra). Om du inte har jordledare får du inte jordade uttag tills du kör en där.

Ännu mer dåliga nyheter: Det här är nog inte den enda överraskningen som den tidigare ägaren lämnade dig.

    
svaret ges 08.02.2015 03:48