Vad är fel med min försänkta ljuskabel?

0

Jag gick för att sätta en retrofit LED-lampa i mitt infällda ljusarmatur. Men efter att ha slutfört det fungerar inte ljuset. Jag lade till och med allt tillbaka som det var och fortfarande ingenting. Dubbelkontrollerade lampan och det fungerar bra. När jag testade för att se om jag hade makt, rörde jag testaren till den svarta linjen och gick in i lampans skruvuttag och när jag berör den andra sonden till metallhuset själv får jag en strömavläsning. Jag får ingenting när jag rör den svarta ledningen och den vita ledningen. Verkar något som är fel för mig och att metallhuset inte ska vara varmt, eller har jag fel?

    
uppsättning user20852 05.04.2014 22:38

1 svar

1

Om du har en spänningsavläsning mellan varm och jord men inte varm och neutral betyder det att du har en öppen neutral någonstans mellan lampan och panelen. Eftersom du spelade runt i fixturen skulle det vara första platsen jag skulle kolla. Ta bort alla kabelnät och kontrollera anslutningarnas kvalitet, både från ledningen och uttaget. Om fixturen har en transformator kommer det att finnas en annan uppsättning anslutningar för att kontrollera (primära och sekundära sidor).

    
svaret ges 06.04.2014 00:48