Är det okej att placera två batteriladdare på en 30 amp krets?

2

Jag har en 30 amp 240 volt kretskort ut i mitt garage och jag vill ansluta två 10 amp 240 volt kretsar. Den utrustning som jag hakar upp är batteriladdare. Kan jag installera smälta nedkopplingar på 30A-kretsen? Jag tittade upp den nationella elkoden och avsnitt 240.21 talar om en kran.

Överträffar jag koden?

    
uppsättning R. Miller 03.11.2014 21:27

3 svar

2

Första saker först: ignorera kranledarens regler i NEC! Du kan inte använda dem för behållare ändå: 240.21 (A) hänvisar till 210.19, vilket tyvärr är lite förvirrande eftersom det hänvisar till behållare på två olika ställen, varav endast en refererar till en definition av "ledningsledare" , som dessutom inte finns i NEC: s definitioner avsnitt! Men 210,19 (A) (2):

Branch Circuits with More than One Receptacle. Conductors of branch circuits supplying more than one receptacle for cord-and- plug-connected portable loads shall have an ampacity of not less than the rating of the branch circuit.

anger att ledare på en multipeluttagskontaktkrets måste ha samma ampacitet som resten av filialkretsen (eller bättre förstås) och undantag 1 till 210.19 (A) (4):

Exception No.1: Tap conductors shall have an ampacity sufficient for the load served. In addition, they shall have an ampacity of not less than 15 for circuits rated less than 40 amperes and not less than 20 for circuits rated at 40 or 50 amperes and only where these tap conductors supply any of the following loads:

(a) lndividual lamp holders or luminaires with taps extending not longer than 450 mm (18 in.) beyond any portion of the lampholder or luminaire.

(b) A luminaire having tap conductors as provided in 410.117.

(c) individual outlets, other than receptacle outlets, with taps not over 450 > mm (18 in.) long.

(d) Infrared lamp industrial heating appliances.

(e) Nonheating leads of deicing and snow-melting cables and mats.

Exklusivt utesluter uttag.

Detta lämnar dig med två alternativ här:

  • Sätt ett par 6-30 behållare i garaget (ja, du måste använda 30A) och lämna kretsen på annat sätt, ansluta den nya behållaren med 10/2. (Användning av 15A-behållare på en 30A-krets bryter mot NEC 210.21 (B) (3) och tillhörande tabell.)

  • Om du har en 120 / 240VAC krets som går till garaget (2 hots, neutralt, mark), kan du passa en delpanel där och sedan använda ett par tvåpoliga 15A-brytare och 14/2 tråd för att köra oberoende kretsar till 6-15R uttag för varje laddare. Om den befintliga 30A-kretsen kördes med hjälp av 10/2 kan du inte göra det här. Enstaka brytare är inte klassade för 240VAC-service!

    svaret ges 27.01.2015 01:48
    -1

    Tekniskt anges inte gränsen för hur många behållare som tillåts på en krets. Lite sunt förnuft är enligt installatörens eget gottfinnande. Du måste ta den totala ampaciteten hos laddarens primära sida.

        
    svaret ges 27.05.2015 15:04
    -3

    Jag rekommenderar att du lägger till nya kretsar för batteriladdare.

    Håll den 30 amp 240v intakt. Du kan använda den för att koppla en generator till ditt hus vid långvarig strömavbrott.

        
    svaret ges 27.05.2015 15:19