Attisk ventilation - intag: utloppsförhållande vs totalt ventilationsområde?

4

Jag har bestämt mig för att fortsätta och installera en åsventil i mitt hus. Den enda aktuella vindsugningsventilationen är så lätt att ventilera på ena sidan av huset.

Som ett led i detta projekt försöker jag bestämma lämpligt förhållande mellan intag och avgasutluftning. Från vad jag har läst de saker jag strävar efter är:

  • 1: 150 förhållande av ventilationsytan (in eller ut): kvadratfot - det här är viktigt så att det finns tillräcklig ventilation för att värme / fukt ska fly undan
  • 50:50 förhållande av intag: avgas (eller om man är mer, mer intag än avgaser). - Det här är viktigt så att dina soffits förblir "intag" och ångventilation "avgas" och inte tvärtom.

När jag har gjort mina beräkningar har jag funnit att även om alla soffits är ventilerade och det finns en matchande mängd avluftning i backventilen, har jag precis nog venting för att möta 1: 150. Av skäl som beskrivs i föregående referensfråga nedan (oro för snö som kommer in genom soffits), överväger jag att begränsa hur mycket soffit ventilerar på sidan av huset med rådande vind. Om jag gör det blir det omöjligt att nå tumregeln 1: 150 (kan du säga att jag är negativ mot risken för snö som kommer in på min vind?)

Frågor:

  • Om en av dessa "regler" måste offras, vilket verkar som de bättre av de två? Mindre total ventilation, eller mer åsventilation än soffit ventilation?
  • Har en åsventil för endast en kort del av åsen effektiv eller normal? (säg 18 'av 46')

För referens:

Provberäkning:

  • Soffit: 75 sq ft * 6,4 kvadrat / sq ft = 480 kvm i gratis område soffit
  • Antag 40:60 delad avgasuttag: intag, så 320 kvm i obligatorisk ångventil
  • Motsvarar endast ~ 18 ft av åsen ventiler
  • Total ventil = 800 kvm in; Obligatoriskt (med 1: 150 regel) = 1235 kvadrat in. Effektiv = 1: 231
uppsättning Josh 03.06.2011 03:28

1 svar

1

För 50:50-regeln ser jag inte åsens ventil att bli ett intag om inte det finns en annan andra åsventil. Så, med tanke på valet, skulle jag ignorera regeln om 50:50 om inte din åsventil inte är i en enda höjd.

Som sagt, i din specifika situation, med en stark vind från ena sidan och soffitsna stängda på den sidan, tror jag att du skapar en situation, oavsett hur stor åsen är, kan du få ett drag från den uppåtriktade åsen ventileras till downwind-soffitsna. Men ännu viktigare, genom att stänga några soffits, sänker du luftflödet under en del av taket. I områden med tung snö är detta luftflöde avgörande för att förhindra värme från hemmet från smältande snö från övre delen av taket och att det återfrysas på en nedre del och bildar en isdamm som skulle ta tillbaka vatten i taket eventuellt i ditt hem (läckage).

På grund av isdammsrisken tror jag att du är bättre med att gå med shirlocks tidigare förslag att förlita sig på Styrofoam-tunnlarna staplade till spjällen och lägga till något åsfilter till alla soffits du oroar dig för. Montera sedan en åsventil av rätt storlek för ditt tak.

    
svaret ges 13.06.2011 06:07