Du har anslutit dessa FFCI: er exakt rätt . Detta är sättet att göra det.
Den anmärkningsvärda tangen om din installation är att du inte tog bort något av tejpen från LOAD
-terminalerna och anslutde inte dessa terminaler. Det är det som gjorde denna installation så säker och säker.
Nu, varför går det inte på den delade neutralen? Eftersom neutralen delas inte till GFCI . Varje GFCI tillhandahåller en "zon av skydd", så du har fyra skyddsområden. För varje GFCI + receptacle combo-enhet är det enda som ligger inom dess skyddsområde sina egna uttag. Det beror på att du inte använde terminalerna LOAD
.