Multiple GFCI med två heta kablar och delad neutral

0

Jag lärde mig om att leda flera GFCI med 12-3-tråd från det här inlägget: Hur installerar jag en GFCI-behållare med två heta kablar och vanlig neutral?

Och jag har en relaterad fråga om varför denna krets (visas nedan) inte ständigt går ut på GFCI.

Minfråga:Härärettexempel-enbrödrostärinkoppladi2:areceptaclefrånvänster,ritning5A.Jagantaratt5Akommerattströmmagenomneutralen.Därförär5ApåALLneutraltrådidiagrammet,eftersomdeärallapigtailedtillsammans.

Omdetärsant,kommernu1:aGFCIfrånvänsterattkännaenskillnadpå5Aochskaresaeftersomingenströmströmmargenomsinojordade(röda)tråd,men5Aströmmargenomsinneutrala.

VarförinteenbelastningpånågonavGFCI:ernareserallaandraGFCI?Varförfungerardethär?Jagvetattdettaärkorrekteftersomdetpubliceras,menjagförstårintevarför.

Ochja,jagharlästdethärinlägget: länken .

    
uppsättning Aaron B. 13.08.2018 22:12

2 svar

3

En GFCI kan bara känna av en skillnad i strömmar som strömmar men den GFCI.
I ditt exempel strömmar strömmen för din brödrost genom GFCI # 2, men omsluter helt GFCI # 1 (och # 3 & # 4).

De andra GFCI: erna är inte medvetna om denna 5A brödrostström, eftersom strömmen i den neutrala tråden inte strömmar genom dessa FFCI.

    
svaret ges 13.08.2018 22:21
2

Du har anslutit dessa FFCI: er exakt rätt . Detta är sättet att göra det.

Den anmärkningsvärda tangen om din installation är att du inte tog bort något av tejpen från LOAD -terminalerna och anslutde inte dessa terminaler. Det är det som gjorde denna installation så säker och säker.

Nu, varför går det inte på den delade neutralen? Eftersom neutralen delas inte till GFCI . Varje GFCI tillhandahåller en "zon av skydd", så du har fyra skyddsområden. För varje GFCI + receptacle combo-enhet är det enda som ligger inom dess skyddsområde sina egna uttag. Det beror på att du inte använde terminalerna LOAD .

    
svaret ges 13.08.2018 23:43