Blödning av en gjutjärnstrålare med ingen avluftningsventil

0

Jag har problem med en enda gjutjärns radiator där den inte värmer upp alls. Alla andra radiatorer fungerar bra i lägenheten. Många människor föreslår att blöda radiatorn, men jag verkar inte hitta någon blöderventil på den här typen av gjutjärnstrålare. Jag har bifogat några bilder. Finns det något annat sätt att jag kan blöda den här luften som finns i den? Jag har redan ersatt luftventilventilen men det tycktes inte hjälpa till med någonting. Tack!

länk

länk

länk

länk

    
uppsättning Dividend Mongrel 26.12.2017 16:02

3 svar

1

Värmesystemet är det som kallas ett "1" rörvärmesystem. Det är inte ett varmvattensystem, därför kräver radiatorn inte blödning. Jag kan inte se märkets märke eller modellnummer på kylaren så jag kan inte kommentera om det är rätt typ. Se till att inloppsventilen på vänster sida är helt öppen och inte delvis sluten. Var försiktig när du byter utluftningsventilen på radiatorn eller någon av radiatorerna när pannan skjuter, kan ånga komma ut för att orsaka mycket dåliga brännskador. Är detta en enda familjebostad eller en lägenhet? Om det är ett lägenhet, ring byggnadschefen och få dem att ersätta ventilen. Om det är ett enda familjehem, se till att du stänger av pannan innan du arbetar på någon del av systemet.

    
svaret ges 26.12.2017 16:52
1

Ångsystem har en enkel metod att använda. Ånga bildas i pannan. Ångan blir varm och fyller kylaren. Ånga kyler, kondenserar tillbaka till vatten och gravitationen flyter tillbaka till pannan. Avluftningsventilen tjänar två ändamål, låt ut luften och håll in ångan. Om kylaren inte blir varm kommer ångan inte att nå radiatorn eller luften kommer inte att rinna ut så att ångan går in. Känn röret före och efter avstängningsventilen. Varm på ena sidan och kallt på den andra är ventilen stängd eller täppt. Ventilen är inställbar. Genom att rotera locket med den lilla skruven i det kan du justera den hastighet som luften släpper ut. Radiatorn bör också vara något vinklad med ventilationssidan något högre än inloppsventilen. En annan möjlighet är att kylfläkten inte är balanserade. De bör justeras så att radiatorn närmast termostaten inte blir så varm att termostaten stängs av pannan innan radiatorerna längst bort blir heta.

    
svaret ges 26.12.2017 17:44
0

Som nämnts ovan detta i inte ett varmvatten system. Det är ett ångsystem. Av säkerhetsskull KIM är ångan alltid över 212 *. Det är mycket varmt och kan brinna snabbt. Det sägs att jag rekommenderar följande: Kontrollera först att inloppsventilen är i påslagen. Överst till vänster för att öppna. Kontrollera eventuella ändringar i driften i denna radiator. Stäng sedan av systemet tillräckligt länge för att låta radiatorerna svalna och husstemperaturen sjunker några grader. Ta försiktigt av ventilventilen på radiatorens sida. (Systemet arbetar under mycket lågt tryck. När systemet är kallt är det inget tryck i systemet. Vid uppstart av systemet krävs flera minuter för att se något tydligt tryck i denna radiator.) Ställ upp termostaten . Stå vakten vid kylaren. Om sakerna fungerar ordentligt, kommer du länge att kunna se, höra och känna luft som skjuts ut ur kylaren för att ge plats för ångan. I början kommer det att vara vid en mycket säker temperatur. Om du börjar känna att luften utvisas vet du att det inte finns några block mellan kylaren och pannan. Låt systemet fortsätta att köra i några minuter. På ett säkert avstånd observera radiatorventilhålet. Du borde, för länge, se att verklig ånga utvisas från kylaren. Radiatorn kommer att värmas nu och ångan som utstrålas blir varm. Stäng av systemet. Köp en ny utbytesventil. Varje antal leverantörer på nätet skickar dig gärna en.

Om det däremot inte händer något med denna radiator, har du förmodligen ett inloppsventilproblem. Koppla från radiatorn och flytta den till ena sidan. (Var försiktig, den är väldigt tung, den är tung och har en smal botten.) Avlägsna inloppsventilen. Förbered samma test som anges ovan. Om du får ånga, köp och installera en ny inloppsventil. Anslut alla rörledningar med ny ventil. Radiator ska fungera som utformad.

Ventilventilerna är utformade för att kunna justeras. Rummet värmer för snabbt, stäng ventilventilen lite. Om det inte är tillräckligt snabbt i förhållande till resten av huset, öppna det lite. Om det verkligen ligger bakom, kanske du måste stänga de andra i huset lite för att ge denna radiator högre prioritet.

    
svaret ges 26.12.2017 20:23