Säkerhetskablar vid ändar av rörledningen

0

Som en uppföljning till denna fråga, om jag har våt / fuktig lokaliserad kablar som går från en utomhusbrytare, upp en ~ 5 'SCH40 PVC-ledning och in i en byggnad vind, gör jag Behöver du säkra båda ändarna av kabeln till både avbrottslådan och och inredningslådan eller bara de inre lådorna?

Vid ena änden är brytaren, men i den andra änden, lämnar kablarna den stora PVC-ledningen, kör utanför ledningen (på vinden) en kort sträcka och matar sedan in en plastförbindningslåda som ska splittras till den NM-kabel som används för det inre kablarna. Plastkopplingsboxarna har kabelklemmar för kabeln som kommer från ledningen.

Skulle detta arrangemang tillåtas under NEC?

    
uppsättning Hari Ganti 08.02.2017 21:21

1 svar

2

När en kabel går från en brytare (servicepanel) till en ledning, behöver du inte (och ingen anständig metod) för att säkra den.

Vanligtvis går ledningar som lämnar en panel vänster, höger eller uppåt, så det är inte så mycket av ett problem. Gravity håller dem sätta.

    
svaret ges 08.02.2017 22:11