50 Amp Tankless Varmvattenberedare och 30 Amp Dubbelpolbrytare

1

Jag flyttade bara in i ett hus. Jag har en 50 amp max tankfri vattenvärmare. Effektbrytaren är 50 ampere. Varmvattenberedaren är ansluten till en NEMA 10-50 strömuttag. Det finns en strömbrytare för att slå på och av vattenvärmaren från insidan av huset. Jag ska byta omkopplaren. Jag märkte att det är en dubbelpol 30 amp switch.

Jag har inte testat varmvattenberedaren ännu och jag ska byta omkopplaren, men jag skulle vilja veta om det här är en säker installation, eftersom strömbrytarens strömstyrka är lägre än varmvattenberedaren max.

    
uppsättning Rick 20.09.2015 07:00

2 svar

1

Jag ska försöka bromsa din fråga.

I have a 60 amp max tankless water heater.

Nu precis utanför vad du sa 2014 NEC-tabell 310.15 (B) (16) visar att en # 6 eller # 4-kabel behövs för 60 ampere, beroende på vilken tråd du använder.

The circuit breaker is 60 amps.

Du är rätt i linje med vattenvärmareens ampere.

The water heater is connected to a NEMA 10-50 power receptacle

Den behållaren är endast värderad upp till 50amp men försöker hitta en 60amp 3wire behållare.

There a switch to turn on and off the water heater from inside the house. I am going to replace the switch. I noticed that it is a double pole 30 amp switch.

BIG problem, omkopplaren är långt under storlek, men från din bild ser det inte ut som den riktiga storleken av trådeter.

Jag skulle titta på ledningarna som går till brytaren och se om det är korrekt. Du kanske måste börja om igen.

    
svaret ges 23.09.2015 03:00
-1

Nej det är inte korrekt. Omkopplaren måste också vara 60 amp.

    
svaret ges 23.09.2015 05:27