Do behållare kräver en 20 ampere brytare?

2

Jag trodde väggbehållare krävde en 20 amp brytare. Har jag fel?

    
uppsättning Bill Miller 16.10.2014 00:19

3 svar

5

Svar baserat på NEC i USA.

På vissa områden med lokala ändringar till NEC kanske, men det är inte ett krav på styrelsen.

Det finns områden i ett hem som kräver 20A kretsar, t.ex. badrumsbehållare, tvättbehållare, kök / DR / pantrybehållare. Andra områden som garage, tvättstugor och oavslutade källare är definitivt en bra idé.

Personligen gör jag de flesta receptacle kretsar på 20A, men det här är inte en snabb och snabb regel för mig.

    
svaret ges 16.10.2014 00:25
3

"T'-blad 20a behållare måste vara på en 20a-brytare.

Ett 15a simplexuttag (där det bara accepterar en enda plugg) måste vara på en 15a brytare.

Standard 15 och 20 amp dubbelsidig behållare (slitsar för två sladdar) kan skyddas av antingen 15 eller 20-talet.

Används 15 amp komponenter på en 20 amp brytare mot kod? Om det inte är ett simplex uttag (eller så länge som det finns "2 eller fler" uttag på kretsen), tillåter kod detta.

www.inspectionnews.net, 20 amp duplexmottagare på en 15 amp krets? Outlets rated for 20a är bra, ett 20 amp uttag med en T-slot, är det inte.

    
svaret ges 16.10.2014 04:28
2

Den maximala brytaren är bestämd av trådstorleken - inte typen av uttag. Det är okej att installera en mindre märkt brytare än den kan bära, men det kan vara förvirrande för framtida ägare.

Till exempel har 10 gauge koppar normalt en 30 amp brytare. Det är dock perfekt att använda en 25, 20, 15 eller till och med en 10 amp brytare på 10 gauge.

Likaså är det säkert (men lite konstigt) att installera ett 50 ampere-märkt uttag på en 15-kretsbrytare. Man kan göra det för anslutningskompatibilitet med en RV eller båtledning, speciellt när du vet att den maximala lasten i fordonet ligger inom kretsens område.

Men det skulle inte vara säkert för att byta brytare till 50 ampere för att matcha 50-amputtaget om ledningen är mindre än 6 gauge.

    
svaret ges 16.10.2014 19:40