Den bloggen borde definitivt ha tagit ner; fruktansvärt, farligt arbete. Först uppenbarligen tillhandahåller jordade NEMA 5-15 behållare när pluggen är 1-15. (en vattenskyddad GFCI skulle åtminstone eliminera störningsrisken.) Även sladden är för ljus och det finns ingen ordentlig dragavlastning.
Hur kretsskydd fungerar
Tänk dig att ansluta två 1500W (12,5 amp) värmare till en 20A krets. Det är 25A och ledningarna kommer långsamt att överhettas . Kretskortet, internt, ökar också långsamt . Efter 5-15 minuter kommer brytaren att resa. Detta kommer att hända innan ledningarna blir farligt heta - förutsatt att de är rätt 12 AWG-ledningar!
Trick är, det finns ett idiom inom Electrical Code att en 15 amp receptacle kan vara på antingen en 15A eller 20A brytare. Du försöker placera en NEMA 5-15-kontakt på möblerna. Det betyder att det kan anslutas till en 20A krets. Du strävar efter att tillhandahålla flera NEMA 5-15 behållare. Så användaren (du kan inte räkna med att detta är du ) - kan ansluta två 1500W värmare, som ovan. Eller han kunde ansluta två 1200W (10A) laster och brytaren skulle inte resa - och din sladd måste hantera det!
Det betyder att din sladd måste vara 12 AWG, liksom alla interna ledningar inom möblerna. Du kan använda staplade Romex eller THHN som körs i plast- eller metallrör. Ledningen skulle vara mer professionell IMO.
Korrekt sladd
Bloggen har inget problem med sladd, men bara för referens, här är vad du inte kan göra: använd Romex eller lösa ledningar. Du behöver en speciell flerkabelkabel kallad sladd som säljs i elförsörjningshus, med eller utan en NEMA 5-15-kontakt som är gjuten i slutet. Som han gjorde kan du loppa en förlängningssladd (förutsatt att den är listad för att vara sladd, man förväntar sig!)
Cordage verkar inte speciellt när hälften av dina apparater har sladdar. Men det är verkligen speciellt.
Dragavlastning
Dragavlastning är en annan sak du tar för givet eftersom varje apparat har den. Men det är väldigt viktigt att förhindra skavning eller skada skador från sladden som dras på.
Du kan se var bloggen använder en billigie plast bostadsförband. Dessa lådor är inte tillräckligt starka för att ge korrekt avlastning och är inte konstruerade för den. (när jag säger "cheapie" menar jag i konstruktion, inte på bekostnad.) Ett mycket bättre val - åtminstone för den första lådan där sladden går in - är en stålstämplad låda. Den har rätt knockouts som kan acceptera kvalitetsbelastningar.
GFCI skadar inte
Jag är också överens med Ecnerwals kommentar att möblerna i sig själv bör innehålla GFCI-skydd på grund av de platta horisontella behållarna. Det kommer sannolikt att anslutas till ett vardagsrum som högst kommer att ha AFCI-skydd. AFCI skyddar mot bågar, inte elektrocutioner.
Om du har uppförsäljningsanslutningar, bör de matas ut på LOAD-sidan av ett GFCI som inte är inte själv ett uppåtriktat uttag. En trippad GFCI har fortfarande heta delar inuti den, och om GFCI-utloppet i sig blir blött vått, är dess skydd inte tillräckligt.