Properly installera en jordad delpanel för blixtskydd

2

Jag installerar en stor antenn på sidan av mitt hus mittemot den elektriska tjänsten ingången. Antennen måste vara jordad, av sin design. För blixtskydd är det viktigt att de radioapparater som är anslutna till antennen har en enpunkts mark .

När antennmatningen går in i huset gör den det dock om ett kopparskott som är fäst vid ett system med tre jordstavar med 2,5 "kopparrem.

Om jag naivt ansluter radion till väggen, har jag den här situationen:

Problemethärmedennärliggandestrejkkommerattvaraenstorspänningsgradientmellandetvågrunderna.Denspänningenuppträderöverradioen,ochsakernagårboom.

Iprofessionellainstallationerärbyggnadenutformadsåattdenelektriskatjänstenochantennmatningengårinsamtidigt.Tyvärrärdetinteriktigtettalternativförmig:denelektriskatjänstengårinpåmotsattasidanavhuset.

Vadjagskulleviljagöraärattinstalleraenutomhuspanelpådenendapunkten,såattvarjetrådsomgårtillradionärjordadpåbaraenpunkt.Påsåsättkandetintefinnasnågonspänningöverradioen.

Jagharbeställten QO2175SB Surgebreaker överspänningsskydd tillsammans med en utomhuslåda för att den ska gå in. Radioutrustningen är inte så stor och kräver inte en extra krets förutom det vägguttag som redan finns där.

Jag är lite oklart hur man installerar delpanelen på ett sätt som både skyddar radion och är säker och kodkompatibel. Jag har läst mark och neutral ska inte anslutas på en delpanel . Om emellertid neutralt inte är anslutet till marken vid delpanelen, vad begränsar överspänningsspänningen på neutral i förhållande till marken? Visst är det att kabeln binder de två grunderna, men med en snabbströmspuls som blixt gör inductansen av den anslutningen det ineffektivt.

    
uppsättning Phil Frost 07.08.2017 02:51

3 svar

2

Därför har överspänningsskydd N-G-skydd

Anständiga överspänningsskydd skyddar inte bara mot överspänningar på de heta trådarna i förhållande till den neutrala linjen, de skyddar också mot överhettningar på hett och neutralt i förhållande till utrustningens jordning och bindningssystem (i andra ord, marken). Överspänningsspänningen mellan neutral och jord kommer att klämmas av MOV (n) mellan neutral och jordad inuti överspänningsskyddet till omkring ett par hundra volt, vilket inte kommer att skada mycket, förutsatt att radions nätaggregat är korrekt utformad.

Men det verkar inte som om det gör det - istället verkar det som om det är utformat enbart för en huvudpanelapplikation där neutral och jordad är en och samma. I ditt fall borde du leta efter en överspänningsskyddande apparat (Eaton har CH2SPTULTRA som kommer att göra jobbet) som har separata neutrala och jordade anslutningar.

Det är självklart att du också ska installera en överspänningsskydd på antennens matningslinje.

    
svaret ges 07.08.2017 03:02
3

Det här blir ganska komplicerat ganska snabbt, eftersom kraven i den elektriska koden strider mot de praktiska kraven på radio. Sämre, att hitta någon som kan göra det ordentligt (eller godkänna det) kräver att någon har erfarenhet av båda fälten på en gång - sådana människor är få och långt ifrån varandra. Lyckligtvis finns det ett sätt att göra en slutkörning runt hela problemet.

Använd en separat härledd tjänst

Eftersom du redan har köpt till att installera en delpanel, är du den största vägen där.

Installera en matningstransformator som har bieffekten att helt isolera utbudet från din panel. Detta gör att den nya panelen blir en huvudpanel snarare än en delpanel. Du måste uppgradera antennens jordningssystem för att fullt ut kunna uppfylla den elektriska koden för elnätverk. Eftersom det är en huvudpanel, måste neutral vara bunden till marken här. Du har gjort vad du vill ha.

Detta arrangemang förenklar saker mycket. Elektriska människor kommer att förstå vad detta är - separat avledad service är ovanlig, men inte som ovanlig - och lite enklare än de komplexa isolerade markreglerna. En framtida elektriker som arbetar med detta system kommer inte troligen att klara det.

Transformatorn

Detta är isolerat från ditt huss vanliga elsystem. Detta åstadkommes genom att använda en transformator vars primära isoleras från dess sekundära, vilket är mest vanliga transformatorer.

Vanliga storlekar på transformatorn är 1,5 KVA och 5 KVA (en VA är ungefär en watt, så 1,5 KW eller 5 KW - 12,5 ampere eller 41 ampere vid 120 V.)

De flesta tillgängliga transformatorerna kan konfigureras för 240V eller 480V på den primära och 120V, 240V eller 120 / 240V på sekundären. Du skulle leverera den med 240V från din huvudpanel.

Du kan även få isoleringstransformatorer av olika storlekar, vilket kan vara 120V på varje sida.

Huvudproblemet är huruvida spänningsöverskottet i blixtnedslaget bryter ner isoleringen i isolationstransformatorn. I det här fallet kan det finnas oförutsägbara resultat. Det finns inget krav på att ansluta jordningssystemen till varandra, men en kraftig jordanslutning skulle bidra till att minska denna spänningsskillnad. Realistiskt kan du inte sätta tillräckligt med kopparkabel ned för att bära amplituden för en blixtnedslag.

    
svaret ges 08.08.2017 05:03
1

Därför kan jordning bli komplicerad. Låt oss börja med din antenn. De tre stavfästet är huvudsakligen där för belysningsskydd. Den är konstruerad för snabb utbetalning i marken efter en strejk på antennen vilket gör att utrustningen blir mindre skadad. Obligationen är korrekt förfarande. Radiomattan ska inte fästas på antennens mark, den ska matas tillbaka som den gröna eller nakna ledningen till huvudpanelen med strömkretsen. Om du installerar en delpanel, ska den neutrala bussen isoleras från markbussen och marken i underpanelen ska matas tillbaka och fästas till enstaka marken i huvudpanelen.

Så på din ritning borde trådarna som visas från radioen till antennen gå bort och tråden som visar en mark som går från antennen till panelen i huset borde gå iväg, så att du lämnar den begravda # 6-bindningen på plats. Då bör marken från radion köras till panelen som nämnts ovan.

Detta håller allt nedströms till det ursprungliga huset, oavsett vad det kan vara. Du kan fortfarande växa genom marken, så det är bra att installera en överspänningsavstängare åtminstone i huvudpanelen. Jag skulle också överväga sekundärt överspänningsskydd vid känslig elektronisk utrustning som din dator eller till och med en platt-TV.

Okej, låt oss försöka bli lite djupare. Ibland hjälper en liten skiss.

Den här bilden är mycket primitiv jordningsschemat som visar de vanliga metoderna för jordning och innehåller rätt sätt att ansluta till antennen. Observera också att NEC inte täcker antenner och belysningsskydd som finns i NFPA 780 och IEEE men jag vet inte vilken del av handen.

Allt måste bindas tillbaka från antennen före bindningen vid det första sättet att koppla loss. Som jag sagt tidigare är det att ge så mycket spridning av strejken i marken, och sedan om du har installerat ett överspänningsskydd, kommer det att undertrycka strejken som försöker stiga uppströms antingen i kraftledningarna eller i detta fall marken .

Om du ansluter radioen eller någon annan utrustning som är ansluten till antennens jord efter bindningen vid det första sättet att koppla loss, har du överbryggat överspänningsskyddet och lämnat hela ditt elektriska system till full strejk. Det enda jag kan tänka på är att du kanske tänker att en sköld är en grund för radioen (som det yttre skyddet av en coax). Men en sköld är ett avlopp som blöder av yttre induktion och frekvensinterferens. Den ska fästas på marken i ena änden men lämnas ojordad på andra sidan, det är inte en mark. Om du säger att det är omöjligt att släppa ut radioen från antennen så får du inte fästa den på byggnaden och göra det till ett separat avledt system.

Som jag sagt tidigare kan jordning bli ett ganska komplicerat problem eftersom det betyder olika saker för olika människor. Är det jordat eller jordat, ett band, en utrustningsbond eller -mall, en motgift eller ett signalreferensnät eller en jordring eller till och med en sköld och många andra.

Personligen försöker jag bara hjälpa människor som kanske inte har samma kompetensnivå från att bli sig själv i en situation där de skapar skada för sig själva eller andra. Hoppas det här hjälper.

    
svaret ges 07.08.2017 15:58