Ugnen svettar ett onormalt belopp

0

Jag märkte min ugnssvett för några dagar sedan. Det är varmt och fuktigt där jag bor så jag var bara mildt orolig. Det var en hög av 74F idag med fuktighet runt 70% vilket är relativt ingenting. Min termostat håller huset runt 72F.

Senast har jag märkt att min A / C kör 90% av tiden (mycket), men chalked upp till att det här är den hetaste månaden.

Sidan av ugnen med svettdroppar

Brastorlekvattenstigpågolvet

Tvåsmåströmmarsomkommerfrånandrasidan

Kondensavloppsledning

Detserlitekinkatut,menharvaritsålångtsedansommaren.Jagvetintevaddetblåröretär.

Baraförskojsskull:Såhärförbinderkondensatornmedhuvudavloppsledningen:D

Ärdetdåligt?Vadkanorsakadetta?

Jagharforskatpånätetochfunnitnågrainformellakällorsomsägerattnågotiluftflödetblockeras/blockerasnågonstans...

RedigeraiSvara@Tester101sfrågorikommentarerna:

Systemetsomhelhet

Påbottenavden"V", där den grå och vitvit metallen möts, är där Picture #1 ovan taget.

Inne i övre frontpanelen

Jagtrorattdethäravsnittetbaraharattgörameduppvärmning,menjagvetinteomnisernågotsomäranvändbart.

Bakrepanelen

Det ser ut att jag kan skruva bort hela baksidan, men det gör jag inte om inte nödvändigt. Det finns också en mindre panel längst upp på bilden. Ska jag öppna det?

    
uppsättning Zach Mierzejewski 20.08.2015 03:23

1 svar

1

Det finns två huvudsakliga bidragande faktorer på spel här. Först och främst blir förångaren för kall. Det andra problemet är bara ett problem, för det första problemet är ett problem. Och det är att luftfuktigheten i källaren kan vara för hög.

Vad händer är att lådan som innehåller förångaren blir för kall. När det kyler under daggpunkten, orsakar det att fukten i luften runt den kondenserar. För att lösa problemet måste du ta reda på varför förångaren blir så kall.

Felaktig köldmedelsnivå

Min första gissning, skulle vara att systemet inte är laddat till rätt nivå. Specifikt, i det här fallet tycker jag att det kan vara underladdat. Men du kan också se detta om det var överladdat. Men eftersom det låter som det inte alltid har varit ett problem, skulle jag misstänka att systemet utvecklade en läcka.

Testa

För att testa detta behöver du en uppsättning mätare. Om du inte har en uppsättning eller vet inte hur man använder dem, kommer du att vilja kontakta ett lokalt HVAC-företag.

Begränsat luftflöde

Om inte tillräckligt med luft rör sig genom spolarna, kan den lilla luften som finns där bli för kall.

Testa

Kontrollera filtret, för att det ska vara rent. Kontrollera förångarens spolar, för att se till att de är rena. Dessa är de två vanligaste orsakerna till begränsat luftflöde. Se till att register och returer är öppna och obegränsade. Om ditt system har en flervalsmotor, se till att den är igång med tillverkarens rekommenderade hastighet.

Långt körningssystem

Om det är riktigt varmt ute, och systemet körs nästan hela tiden. Det kan bara vara att förångaren inte har tid mellan cykler för att värma upp. Om detta bara är ett problem när det är onormalt varmt ute, kan det vara "normalt" för den situationen. Typiska A / C-system är utformade för att svalna mellan 20-30 ° F, något utanför det och de kommer att kämpa för att fortsätta.

Hög luftfuktighet

Om allt fungerar normalt, men systemet råkar bara vara i ett område där luftfuktigheten är hög. Det kan vara en bra idé att isolera systemet, särskilt i området kring förångaren. Detta är vanligt när utrustningen är installerad i okonditionerade utrymmen (vindar, garage, crawlspace etc.), men om din källare har fuktproblem, kan det behövas där också.

Om den fuktiga luften inte kommer till den kalla metallen kommer kondensens fuktighet inte att kondenseras. Om det nu isolerade systemet blir för kallt kan du dock få problem med förångarens frysning. Så jag skulle bara installera isolering, om jag var säker på att systemet fungerade normalt.

    
svaret ges 20.08.2015 14:25