Hej,

Jagjobbarförnärvarandemedattköraettnyttvattensystemfrånstadensvattentillmitthus.Jagharfleraproblem:

ÄrPEXmedsandenbrametodattspringavattenfrånstadtillhus?Kommerdetattståemotvattentryckochintebrista?

Vilkensidaärhusägarnasansvar?Ellerhellre,vilkensidabyterjagröretpå?Omjagskärdenfelaktigasidanvetviattsakerhänder.Merinformationbeskrivsibildenovan.

Också,medtankepåen5/8"mätare, vilken rörstorlek skulle användas för att ansluta röret från mätare till hus?

Jag borde antagligen inte ställa mer än en fråga i en tråd, men svaret på vilken sida husägaren ansvarar för är förmodligen den viktigaste.

Tack på förhand

    
uppsättning AWolfFox 03.12.2017 01:56

1 svar

1

Jag har inte sett en minsta kod för storlek på kundsidan, med det sagt att de flesta bostäder har minst 3/4 "rör med 1" som är gemensamma på längre avstånd.

Alla de egenskaper jag ägde kunden var ansvariga efter mätaren. I en stad måste jag byta mätare, mätaren var tvungen att köpas från staden.

Jag skulle gå med 1 "för att minska eventuella tryckfall till hemmet. Jag skulle kolla med staden eller vattendistriktet för att se till att det inte finns några begränsningar eller krav som du kanske inte känner till. Jag har sett PVC, koppar och galvaniserat rör som används för att ansluta till stadsvattensystem.

Eftersom du inte sa någonting om ditt hemålder var det vanligt att använda inkommande vattenledning som jordningselektrod under årens förflutna. Om du byter ut linjen med icke-metallisk, kontrollera din jordningselektrodesystem. Jag har hittat flera bostäder som hade sina varor uppdaterade med PVC som tog bort marken och skapade en fara, men 2 nya markstänger behövde läggas till dessa hus för att göra elsystemet säkert igen.

    
svaret ges 03.12.2017 18:12