Område
Du börjar med en inneslutning som innehåller en bakplatta (inredningspanel) - vanligtvis köps den separat från själva höljet, men tillverkarna gör storlekar som passar monteringshål i höljet.
Inkapslingar finns i många storlekar, olika material, olika NEMA-betyg , olika skyddsalternativ (skruv-på / gångjärn, handtag, låsning), och med eller utan knockouts. Vissa har ventilation eller till och med fläktar.
DIN-skena
Allakomponentermonteraspå DIN-skena . Alla industriella kontrollmaterial finns med DIN-skena montering, inklusive relä baser, säkringar och plintar, strömbrytare och strömförsörjning.
Internt ledningar
Den interna kablarna är alla gjorda med enledarkabel, typiskt strängad koppar och färgkodad. Viktiga bitar är gröna = markerade och vita = neutrala. Utöver det är det vanlig praxis att göra några svarta hots svart, men det är det.
Över och / eller under DIN-skenan använder du Wire Channel för att köra kablar. Detta kommer i några olika höjder / storlekar, styv och flexibel.
Imångapanelerkanledningarnasnabbtbliförvirrande,sådetärmycketbraattmärkaallt.Dettakanvarasåenkeltsomattgevarjetrådettnummerochmärkningbådaändarna(typiska),ellersåkompliceradesomtextbeskrivningar.Dukananvändaetikettskrivareavseddaförkabeldragning,ellerköpanummeruppsättningarsomstick/klipppå.Jagbrukadevaraföreträdeförplastnummeruppsättningarsomklipptespå,eftersomdevarlättaattarbetamedochändra.
Glöm inte att slipa bakstycket och höljet (det kommer att betecknas jordkontakter på båda).
Hook-up
Du bör tillhandahålla ett terminalblock tydligt märkt för externa anslutningar, nära den punkt där ledningarna kommer in.
Ledningar ska komma in via godkända kontakter, vilket verkligen beror på hur det blir anslutet och NEMA-betyget du ska gå för. Detta kan vara lika enkelt som en boxanslutning med NMD- eller BX-ledningar eller PVC- eller metallrör eller flexibel vattentät ledning (varje alternativ har en egen lämplig anslutningstyp). De flesta paneler inkluderar inte knockouts, så du använder ett slagverktyg för att skapa ditt eget.
Tips
- Börja med ett kopplingsschema och numrera alla kablar på detta.
- Fysiskt layouta komponenterna på bakplattan, för att säkerställa att allt passar. Därefter skär din ledningskanal och lägg den ut, och slutligen markera alla hål som behöver borras för DIN-skena, trådkanal och andra komponenter.
- 1/2 "självgängande skruvar fungerar vanligtvis bra (kom ihåg, det finns ett mellanslag mellan bakplattan och bakväggen på skåpet för skruvar).
- Montera allt på bakplåten innan du monterar det i själva höljet.
- Se till att alla komponenter du använder är godkända (t.ex. UL / CSA listade eller vad som är relevant för din jurisdiktion)
Inspektion
I de flesta jurisdiktioner måste panelen inspekteras av den som gör dina elektriska säkerhetsinspektioner, och de lägger vanligen ett klistermärke på det som visar att det är godkänt. Jag har bara gjort det här i Ontario, och i några fall har elinstallatörerna gjort på plats installera ange att de inte kommer att installera en panel om det inte har godkännandemärken (vilket vi fick ändå). Men jag är säker på att detaljerna i detta kommer att variera med jurisdiktion.
Som Mike sa finns det massor av exempel om du söker rätt sökord; Förhoppningsvis hjälper det dig att styra dig till vad de olika komponenterna är. I alla städer i rimlig storlek borde du kunna hitta butiker för elleverantörer som lager de flesta av dessa saker.