En ringkrets gör en full slinga från distributionspanelen genom alla behållare. Vad du har är två ledningar från panelen via alla uttag. Den totala kombinerade belastningen kretsen kan stöd är din 18.5A * 2 = 37A. Tanken är att om du använder en enhet som drar 3A på vänster sida, kommer nästa enhet du använder balansera lasten genom att dra 3A från högra sidan av kretsen.
Så jag tror att du har dimensionerat rätt kabel.
Låt mig försöka argumentera för den radiella kretsen, om du har plats att göra det.
Ringkretsar kan fungera, men du ska balansera behållarna runt kretsen. det vill säga inte alla dina behållare borde vara i de första meterna av kretsen med återstående körning som bara behövdes för att slutföra ringen. Om fördelningen av apparater inte är balanserad kan det leda till att lasten inte balanseras och en sektion av ringen med en tyngre belastning än den borde bära, värm upp elnätet tills det startade en brand.
Ett fel i elnätet kan leda till att en av ledningarna från panelen stöder hela belastningen på kretsen, plötsligt har du 37A som stöds på en radiell krets med en 30A brytare och en kabel som är klassad för endast 18,5A . Återigen, överhettning och eld. Ett fel i en ringkrets kanske inte är så märkbart.
Med en radiell krets, om det finns ett fel. Det mest sannolika resultatet är en blåst brytare eller kretsen slutar fungera.
Det finns några argument om elektrisk buller som induceras av full ring. Inte säker på vad verkligheten i denna fråga är.