1920 radhusprojekt - ledningar

0

Avsluta omkoppling på övervåningen och fick veta att badrummet var tvungen att vara på egen 20a krets. Inget problem gjorde min kör men uhoh det är lite kort bra av ett par fötter. Ugh att 12 gauge tråd var en smärta att snake genom alla bultar hål som en gång hade porslin rör. Så jag tänkte okej jag kan popa ett verktygsuttag och pigtail därifrån men nej! Det gfci utloppet måste vara dedikerat krets och kan bara ha laddningar 10A eller mindre på den kretsen. Är jag sol? Kan jag gå undan pigtail på korridoren och göra den första i kretsserien och vara i kod?

    
uppsättning ecco88 12.01.2017 23:24

1 svar

2

Placera en kopplingslåda på en plats som ledningarna kan når. Gör en skarv inuti kryssrutan för att komma till var du behöver gå. Splices är inte så mycket om det görs rätt - verkligen.

Denna plats måste vara tillgänglig utan demontering av någon del av huset. Så det kan inte ligga bakom trim eller gips. Men att sätta det i en garderob med flytande hyllor är bra. Om all den person som behöver göra är att tömma ut en garderob och lyfta ut en hylla.

Kopplingsboxen kommer att ha ett tomt omslag, såvida det inte finns på badrummet.

Eller om det verkligen gör dig bat galet för att ha ett blankt skydd, då är det bra. Använd en djup låda minst 20 kubikmeter. Gör badrumsspliten och tryck in den i baksidan av lådan. Ta sedan över en annan krets och fäst en behållare till den kretsen. Det är tillåtet så länge som lådan har tillräckligt med kubikcentimeter för att hantera alla ledningar. Blanda inte neutralerna.

    
svaret ges 13.01.2017 00:11