Jag försöker installera ett hängande ljus till min halo stil spårfäste. Jag köpte ett hängande ljus från ikea och en adapter för spårljussystemet. Namnet på hänget är nymane och jag köpte en Nora belysning NT368 adapter. Min fråga är centrerad kring ledningen av hänget i adaptern. I kabeln som fästs i taket finns det bara en levande och neutral ledning medan marken är fäst på berget. I adaptern finns en levande, neutral och jordad ledning. Finns det något sätt att jag skulle kunna fästa hänget utan marken och fortfarande inte orsaka några säkerhetsproblem eller är det möjligt att bara lämna jordens ledning helt och hållet?
Om hängande armaturen har en metallanslutning till den plattan under normal installation, rekommenderar jag att du lägger till en tråd någonstans inuti armaturen för att ansluta med jordtråden i adaptern. Om hänget är utformat för att hänga rent från den 2-trådiga kabeln, så behöver det inte vara jordat, så fäst det varmt och neutralt på adaptern.
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna