Power cut ut när du kör golvunderhållare - Breaker blown?

0

Jag körde en golvhållare i mitt hem igår, och efter några minuter slutade strömmen till den kretsen precis. Jag gick och vred brytaren ett par gånger, men inga förändringar. Jag märkte att kretsen jag använde var (av vilken anledning som helst) sprang som en 15amp - jag antar att det var anledningen till att det slog ut.

Jag är ganska clueless på elverk här - vad skulle vara mitt nästa steg för att ta reda på hur omfattande problemet är?

Det är mer oroligt att det verkar som om ett av sovrummets kretsar nu inte längre fungerar. Jag är inte 100% säker på att det inträffade samtidigt, men det är mitt antagande för nu. Jag förstår inte varför detta skulle hända, eftersom de två rummen ligger i motsatta ändar av hemmet. Jag skulle inte tro att de skulle placera båda på samma krets?

    
uppsättning ctote 26.05.2015 16:53

1 svar

2

När du nollställde brytaren var du säker på att du först gick till och utanför positionen? När en brytare går, går den i turläge som ligger mitt på handtaget. Men för att återställa det måste du gå för att flytta handtaget till avstängning och motsatt sätt till ON-läget. Ibland glömmer folk att gå av och försök att gå från tripped till ON som inte fungerar.

    
svaret ges 26.05.2015 17:18