Så länge lådan är ordentligt säkrad, är det bra att gå till boxens monteringsarrangemang
Med tanke på att betongväggen kan anses vara en konstruktionsdel, inte en exponerad byggyta, och att lådan är monterad oberoende av den färdiga byggytan, gäller NEC 314.23 (B) (1) här, vilket medger att fältborrad monteringshål och skruvanordning som används, förutsatt att den säkrar lådan tillräckligt och AHJ är korrekt med den vid inspektion:
(B) Structural Mounting. An enclosure supported from a structural member or from grade shall be rigidly supported either directly or by using a metal, polymeric, or wood brace.
(1) Nails and Screws. Nails and screws, where used as a fastening means, shall secure boxes by using brackets on the outside of the enclosure, or by using mounting holes in the back or in a single side of the enclosure, or they shall pass through the interior within 6 mm (1∕4 in.) of the back or ends of the enclosure. Screws shall not be permitted to pass through the box unless exposed threads in the box are protected using approved means to avoid abrasion of conductor insulation. Mounting holes made in the field shall be approved.
Fältet KOs i en ruta bör också vara OK
Att göra knockouts (om det är standard eller icke-standard) i elboxar på fältet är en långvarig övning inom elindustrin (i själva verket levererar vissa kapslingar utan knockouts, förväntar sig användaren att göra sig själv). Så länge som kabeln är ordentligt fastsatt i lådan med en vanlig kabelklämma (enligt 314.17 (C)), är det ingen skillnad om KO är fabriks- eller fältgjord.