Modifierande elboxar med fältmontering och knockout-bestämmelser

2

Jag var tvungen att ersätta en hel koaxiell körning och märkte att någon som installerade min faster's TV satte ett uttag bakom TV: n och använde en lågspänningsbox! Jag vet varför de gjorde det, främst för att det bara finns 1 "clearance till cementet som ligger bakom gipsväggen (omkretsväggen) och de var lat.

Jag korrigerade redan problemet, men jag ville veta om vad jag gjorde är ok.

Jag hittade den minsta Carlon blå lådan som Home Depot bär och borrade ett 1/2 "hål i botten och sätta en romexklämma in för att hålla romexen (av olika anledningar kunde jag inte använda sidoklämmorna som följer med lådan). Jag säkrade sedan lådan till cementet med en skruv genom boxens baksida och täckte skruven med eltape (läs något om att göra det med skruvar inuti en låda som inte är elektriska).

Är det något mot att ändra rutan på det sätt jag gjorde?

    
uppsättning Alex 19.12.2018 04:25

1 svar

4

Så länge lådan är ordentligt säkrad, är det bra att gå till boxens monteringsarrangemang

Med tanke på att betongväggen kan anses vara en konstruktionsdel, inte en exponerad byggyta, och att lådan är monterad oberoende av den färdiga byggytan, gäller NEC 314.23 (B) (1) här, vilket medger att fältborrad monteringshål och skruvanordning som används, förutsatt att den säkrar lådan tillräckligt och AHJ är korrekt med den vid inspektion:

(B) Structural Mounting. An enclosure supported from a structural member or from grade shall be rigidly supported either directly or by using a metal, polymeric, or wood brace.

(1) Nails and Screws. Nails and screws, where used as a fastening means, shall secure boxes by using brackets on the outside of the enclosure, or by using mounting holes in the back or in a single side of the enclosure, or they shall pass through the interior within 6 mm (1∕4 in.) of the back or ends of the enclosure. Screws shall not be permitted to pass through the box unless exposed threads in the box are protected using approved means to avoid abrasion of conductor insulation. Mounting holes made in the field shall be approved.

Fältet KOs i en ruta bör också vara OK

Att göra knockouts (om det är standard eller icke-standard) i elboxar på fältet är en långvarig övning inom elindustrin (i själva verket levererar vissa kapslingar utan knockouts, förväntar sig användaren att göra sig själv). Så länge som kabeln är ordentligt fastsatt i lådan med en vanlig kabelklämma (enligt 314.17 (C)), är det ingen skillnad om KO är fabriks- eller fältgjord.

En låd som är grundlig har emellertid inte tillräckligt med fyllning för ... mycket av allt

Den grundaste Carlon nonmetallic lådan (vid 1,25 "djup), medan den är tekniskt djup nog för en behållare (vid endast 0,69" för behållaren + det minsta 1/4 "extra djupet som krävs enligt koden), ger inte tillräckligt med < em> box fyllning vid 8in3 för att rymma en hetta, en neutral, en mark, ett tillägg för en kabelklämma och dubbeltillägget för behållaroket - för 14AWG-tråd skulle detta kräva 12in3 fyllning. ett resultat måste du släppa en 5/8 "djup icke-metallisk singelbandslådaförlängare (eller konstruera en med en 1/4" och en 3/8 "staplad topp på varandra) där för att få det extra paret av cubic inches av fyllning.

    
svaret ges 19.12.2018 06:08