Jag hjälper en klient med ett problem relaterat till kondensatlinjen på ugnen. Det är en högeffektivt LP-ugn som installeras på ett vindsvåning med en kondensatledning som avtar till utsidan. Linjen går ut ur huset genom vinden. Linjen frysde så att min HVAC tech installerade värmeband på den inre delen av linjen och förkortade den yttre delen så att den bara klibbar några inches under soffiten. Han isolerade också den yttre delen. Nu fryser linjen inte längre, men avloppskondensatet bildar stora isbitar på sidospåren. Vad är det bästa sättet att skydda sidospåren från isbildning? Jag tvekar att förlänga den yttre delen av avloppsledningen eftersom jag fruktar att den skulle frysa upp igen. Min första är dock att man installerar en vinylrännan längs sidan av huset där avloppsledningen lämnar kanalvatten mot marken med teorin att den större omkretsen skulle göra det mindre benäget att frysa upp. Skulle detta fungera, eller finns det bättre alternativ?
Läs andra frågor om taggar hvac freezing Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna