Är det säkert / kompatibelt för en krets för att leverera jordade vägguttag i både kök och vardagsrum?

2

På ena sidan av min vägg (i köket, inte kylskåpet eller stickkontakten) är det ett trekantigt jordat uttag. Skulle det fungera utan att överbelasta en krets för att sätta ett nytt uttag på den andra sidan av väggen (vardagsrummet)? Vilka särskilda försiktighetsåtgärder ska jag ta? Huset är litet och kort på pluggar, så jag kan använda några fler. Är det OK eller inte OK?

    
uppsättning jmb 06.07.2013 00:15

3 svar

4

National Electrical Code säger nej.

National Electrical Code 2008

ARTICLE 210 Branch Circuits

210.52 Dwelling Unit Receptacle Outlets.
(B) Small Appliances.

(1) Receptacle Outlets Served. In the kitchen, pantry, breakfast room, dining room, or similar area of a dwelling unit, the two or more 20-ampere small-appliance branch circuits required by 210.11(C)(1) shall serve all wall and floor receptacle outlets covered by 210.52(A), all countertop outlets covered by 210.52(C), and receptacle outlets for refrigeration equipment.

(2) No Other Outlets. The two or more small-appliance branch circuits specified in 210.52(B)(1) shall have no other outlets.

(3) Kitchen Receptacle Requirements. Receptacles installed in a kitchen to serve countertop surfaces shall be supplied by not fewer than two small-appliance branch circuits, either or both of which shall also be permitted to supply receptacle outlets in the same kitchen and in other rooms specified in 210.52(B)(1). Additional small-appliance branch circuits shall be permitted to supply receptacle outlets in the kitchen and other rooms specified in 210.52(B)(1). No small-appliance branch circuit shall serve more than one kitchen.

210.52 (B) (1) säger i grunden att alla behållarna i köket ska levereras av 2 eller fler 20A kretsar. 210.52 (B) (2) säger att det inte borde finnas några andra uttag på dessa 2 eller flera kretsar, vilket innebär att inga belysningsuttag och inga utlopp ligger utanför köket. 210.52 (B) (3) säger att de 2 eller flera kretsarna kan användas för att leverera behållare i andra "em" relaterade -rum (skafferi, frukostrum, matsal, eller liknande område).

Även om köket och vardagsrummet kan dela en vägg, enligt NEC 2008 kan de inte dela en elektrisk krets.

    
svaret ges 09.07.2013 17:15
0

Din fråga ger inte tillräckligt med information för ett definitivt svar, men lastberäkningar är inte svåra.

Först bör du bara ladda en krets till 80% av kapaciteten, så en 15amp krets bör bara ha 12ampers belastning.

Amps = Watt / Volt. Lägg upp wattet på alla enheter som är anslutna till den kretsen och dela med din hushållsspänning. Om du är i Nordamerika är detta 120V. Låt oss säga att du har tio 10 50watt lampor:

Amps = (10 * 50) / 120 = 4,12Amps. I det här fallet kan du säkert lägga till ett annat uttag, eftersom det finns cirka 8ampers kapacitet kvar. Om detta var över 10 skulle jag säga att du borde överväga att lägga till en ny krets eftersom du skulle vara precis på grund av överbelastning av kretsen.

    
svaret ges 06.07.2013 02:18
0

Detta svar gäller endast om din jurisdiktion accepterar NEC som modellkod. Även om det inte gäller, ger det dig en uppfattning om hur en auktoritativ kodorganisation står i denna fråga.

Du får INTE utöka en kökuttagskrets för att betjäna ett vardagsrum. I allmänhet kan du inte förlänga sådana kretsar i ett kök alls, men det finns ett undantag för vissa tillhörande rum som matsal eller frukostrum eller pantries där det är acceptabelt att förlänga köksflöden.

För att bestämma huruvida en tillsatt behållare skulle överbelasta kretsen, som nämnts, kan den totala belastningen inte överstiga 80% av kretsförstärkningen. Hur man bestämmer den här belastningen har förvrängts som den avser NEC-krav. Lägg först alla permanenta anslutna laster på kretsen, kylskåp, lampor, diskmaskiner, bortskaffare osv. För alla bekvämlighetsbehållare som inte har en permanent enhet ansluten, antar att varje kärlrem i en bostadsbeläggning skulle rita 180va för belastningsberäkning. Koden känner igen att vissa uttag inte används och andra som används kan dra mycket mer än 180va, en del samtidigt, andra kanske inte. 180 är helt enkelt ett glatt medium för att begränsa antalet uttag på en given krets. Man behöver inte förutse den faktiska belastningen på varje enhet som är ansluten till ett visst uttag om det enkelt kan kopplas från och flyttas på annat håll.

    
svaret ges 06.07.2013 22:04