Detta är ett ganska ovanligt scenario men det överensstämmer med NEC att ha en lampa installerad i en dörr som rör sig, t.ex. en vindlucka? Jag har en lucka på min vind i mitten av ett tak på taket. Var nyfiken om jag kan få Romex att springa till en elbox på vindsidan av den luckan, som då skulle röra sig när luckan öppnas.
Inget i NEC avsnitt 410 förbjuder placering av armatur i eller på dörr eller lucka. Men du vill använda en flexibel sladdgris med dragavlastningar mellan en fast förbindningslåda och den rörliga dörren, eftersom NM-kabeln inte är konstruerad för upprepad böjning. (Flexibel sladd tillåts här med 400,7 (A) (9), BTW.)