Vad är koderna i Georgia (USA: s stat, inte landet) när det gäller trappsteg och stigare i ett radhus eller lägenhet? Min dotter letar efter att köpa och trappan verkar för brant. Lägenheten byggdes 2005.
Jag frågar eftersom mina döttrar husar att hon undertecknar kontrakt idag, trapporna är nu kaklade. Det verkar verkligen brant och min skostorlek är en åtta. Att lägga min fot på "steg" är 9 ".
Jag har problem med att komma upp med rätt byggkod som den måste vara. The condo byggdes 2004. En fastighetsmäklare sa till mig att trappan inte är upp till kod, men en annan har sagt annorlunda. Trappan kommer att vara mattor, men det är självklart att det måste fixas och jag behöver veta vad de borde vara innan man signerar papper idag. Säljaren vill inte fixa något, men jag vet att du inte kan sälja ett hus om det inte överensstämmer med Georgia-koderna inte är i ordning.
Det ser ut att Georgien ändrar sin byggnadskod ofta. Jag hittade inte en översyn för 2005, men 2006 års upplaga skannades och publicerades OCR här .
I avsnitt 1009.3 finns det följande:
1009.3 Stair treads and risers Stair riser heights shall be 7 inches (178 mm) maximum and 4 inches (102 mm) minimum. Stair tread depths shall be 11 inches (279 mm) minimum. The riser height shall be measured vertically between the leading edges of adjacent treads. The tread depth shall be measured horizontally between the vertical planes of the foremost projection of adjacent treads and at a right angle to the tread's leading edge. Winder treads shall have a minimum tread depth of 11 inches (279 mm) measured at a right angle to the tread's leading edge at a point 12 inches (305 mm) from the side where the treads are narrower and a minimum tread depth of 10 inches (254 mm).
(Jag har rengjort OCR-defekter.)
Läs andra frågor om taggar code-compliance stairs Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna