Jag hade en rörmokare ersätta min T & P-ventil på en 08 '50gal. Amerikansk vattenvärmare. Det hölls urladdning av vatten praktiskt taget varannan dag. Han ersatte T & P-ventil och vatten började lindra igen 2 timmar efter att rörmokaren lämnades. Inte mycket, men tillräckligt för att indikera ett problem finns fortfarande. Vilken annan felsökningslösning finns det, inte att byta vattenvärmare. Ska jag bara byta ut min vattenvärmare?
Det finns fyra anledningar att temperatur och tryckventil släpper ut vatten.
Om du; eller någon annan, öppnar ventilen, det kommer självklart att släppa ut vatten.
Eftersom du inte nämnde att ventilen är öppen, antar jag att det inte är problemet.
Om ventilen är dålig eller skräp är fast i den kan det leda till att vatten släpps ut.
Eftersom en rörmokare bara ersatte den, skulle jag gissa att det här inte är problemet heller.
När vatten värms upp expanderar det. Detta expanderande vatten ökar trycket i det slutna rörsystemet. Om trycket blir för högt öppnas ventilen för att släppa ut något av trycket.
Du måste sätta en mätare på systemet för att avgöra om det här är problemet.
Om temperaturen på vattnet i tanken blir för varm öppnas ventilen för att släppa ut något av det överhettade vattnet.
Återigen måste du sätta en mätare på tanken för att ta reda på om det här är problemet.
Eftersom det låter som om det bara är ett litet vatten, skulle jag luta mig mot högt tryck.
För att verifiera detta, vill du ansluta en tryckmätare som kan komma ihåg maximal läsning till systemet. Använd sedan systemet som vanligt, kontrollera mätaren från tid till annan.
När du bestämmer dig för den faktiska orsaken, kan du börja leta efter ett botemedel.