How att lösa en felkoppling av neutral och jord

2

En utlopp i matsalen som hade en mikrovågsugn ansluten till det slutade fungera. Jag hittade 120 + volt från het till jord och 96+ från varmt till neutralt. Också vid en tidpunkt visade min "tre ljusprovare" varm mark på en punkt, men också bra vid en annan punkt.

Efter att ha forskat på nätet trodde jag att problemet skulle vara en öppen neutral, möjligen i ett bakstyckat utlopp eller en lös neutralmutteranslutning. Jag började med att kontrollera alla anslutningar på den aktuella kretsen när jag isolerade den i brytboxen. Jag bytte ut båda utlopp, anslutande till skruvarna, inte backstabs. Jag bytte också om ljusbrytare genom att koppla bort backstabs och fästa på skruvarna även om detta steg i efterhand var förmodligen onödigt.

Så småningom hittade jag en taklampa med två ledningar (varma och neutrala) i ett intilliggande tvättstuga (samma brytare i panellåda). Plastfixturboxen har fyra Neutral-kablar plus den neutrala armaturen och en jordkabel i en enda trådmutter. När jag tog bort marken från anslutningen av fem neutrala (fyra rolex och ett ljus) slutade lampan att fungera och jag har nu 120V från varm till jord men bara 16V varm till neutral vid utloppet.

Jag tror verkligen inte att jag vill dra tillbaka marken tillbaka till neutralerna och jag tänker att jag borde fortsätta genom att kolla de neutrala skruvarna på den neutrala fältet i panelen, men jag är lite stumpad om marken att jag kopplade loss och fästs på den gröna muttern på ljusmonteringsfästet som sträcker sig över plastlocket.

    
uppsättning KeninBrandon 25.04.2014 01:18

5 svar

2

Jordledarna fungerade förmodligen som din neutrala retur (bara inte så bra) tills du kopplade den från ljuset. Så du har inte bara en öppen (eller hög resistans) neutrala tråd, men du har också för mycket motstånd i en jordtråd. Om du har kontrollerat alla lådor och terminaler för lösa anslutningar kan du ha en skadad ledning i strukturen någonstans. Det höga motståndet orsakar värme (och risk för eld) om du fortsätter att använda kretsen. Jag skulle antagligen kontakta någon som har tillgång till testutrustning som kan diagnostisera den faktiska inbyggda kabeldragningen. (som kanske en infraröd termometer för att upptäcka en hetpunkt eller en spänningssensor för att spåra ledningar i väggarna eller åtminstone en ohmmeter)

    
svaret ges 25.04.2014 16:43
1

Sällan misslyckas ledningarna i mitten någonstans. (Tja, förutom aluminiumtråd.) Nästan säkert är det neutrala ledarproblemet vid en korsning.

Håll jorden bortkopplad från neutralen på alla ställen. Stäng av kretsen och använd en DMM eller annan ohmmeter tillsammans med en tillräckligt lång tråd (någon mätare, jämn telefonledning) för att direkt mäta motståndet från den neutrala ledningen från punkt till punkt. I varje mätning dras testkabelns motstånd

Det ska snabbt vara uppenbart vilken trådkabel som har ett problem. Förmodligen hittar du under mätningen att det finns en dålig anslutning: när det är rengjort, fungerar allt bra.

    
svaret ges 25.04.2014 18:12
1

Wow! Det verkar som om någon som förutser dig i det huset hade samma problem och du upptäckte deras snabba korrigering.

Det låter också som om du inte har en liten apparatbehållarkrets i din matsal och kanske inte heller i ditt kök. Om du inte redan, och när du får den kretsen reparerad, kanske du också vill överväga att få en ny 20amp krets i ditt kök för en behållare eller två, då kanske du kan lägga mikrovågsugnen där.

    
svaret ges 25.04.2014 21:08
0

Jordledaren används som en neutral och är bunden till neutrala ledare någonstans. När så kallade "handymen" kommer in för att leverera ström till en enhet eller ett ljus, tar de den från närmaste källa. Detta kan vara till hjälp när det gäller bindning, men den som inte gjorde det, vred inte ihop den vita fasbandet runt den gröna ledningen för att identifiera den som en neutral ledning. Din bästa satsning är att identifiera brytaren som styr den kretsen, stäng av den och öppna sedan allt på den kretsen för att identifiera var den gröna tråden är bunden till neutralen.

    
svaret ges 12.11.2018 19:21
-3

Jag har ett liknande problem, något som min pappa och jag försökte kan hjälpa till:

Stäng av brytaren för den kretsen och kör en förlängningssladd från ett liveuttag till varje mottagare (en åt gången) för att försöka följa problemet.

    
svaret ges 25.04.2014 20:31