En utlopp i matsalen som hade en mikrovågsugn ansluten till det slutade fungera. Jag hittade 120 + volt från het till jord och 96+ från varmt till neutralt. Också vid en tidpunkt visade min "tre ljusprovare" varm mark på en punkt, men också bra vid en annan punkt.
Efter att ha forskat på nätet trodde jag att problemet skulle vara en öppen neutral, möjligen i ett bakstyckat utlopp eller en lös neutralmutteranslutning. Jag började med att kontrollera alla anslutningar på den aktuella kretsen när jag isolerade den i brytboxen. Jag bytte ut båda utlopp, anslutande till skruvarna, inte backstabs. Jag bytte också om ljusbrytare genom att koppla bort backstabs och fästa på skruvarna även om detta steg i efterhand var förmodligen onödigt.
Så småningom hittade jag en taklampa med två ledningar (varma och neutrala) i ett intilliggande tvättstuga (samma brytare i panellåda). Plastfixturboxen har fyra Neutral-kablar plus den neutrala armaturen och en jordkabel i en enda trådmutter. När jag tog bort marken från anslutningen av fem neutrala (fyra rolex och ett ljus) slutade lampan att fungera och jag har nu 120V från varm till jord men bara 16V varm till neutral vid utloppet.
Jag tror verkligen inte att jag vill dra tillbaka marken tillbaka till neutralerna och jag tänker att jag borde fortsätta genom att kolla de neutrala skruvarna på den neutrala fältet i panelen, men jag är lite stumpad om marken att jag kopplade loss och fästs på den gröna muttern på ljusmonteringsfästet som sträcker sig över plastlocket.